    <description>hab jetzt mal kurz auf Abschaltbetrieb umgestellt, Lüfter hörte kurze Zeit später auf zu laufen, nach Rückschaltung auf Warmwasser sprang der Lüfter dann -zumindest bisher- auch nicht mehr an</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:21:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
    <dc:date>2015-07-15T12:21:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter auch zwischen den eingstellten WW-Heizphasen läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14208#M10229</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe den Vitodens 333 seid 9 Jahren und bin sehr zufrieden. Z.Zt. habe ich ihn nur auf Warmwasser eingestellt. Durch Zufall ist mir jetzt aufgefallen, dass der Lüfter auch zwischen den Heizphasen läuft, wenn die Kesseltemperatur z.B. noch 4o ° beträgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das korrekt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 10:25:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14208#M10229</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T10:25:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14210#M10230</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wmkberg,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wie genau äußert sich das denn, läuft der Lüfter permanent zwischen den Warmwasserbereitungszeiten oder nur über einen gewissen Zeitraum?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 11:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14210#M10230</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T11:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14213#M10231</link>
      <description>Heizphase endete z.B. heute um 10.00 Uhr, Lüfter läuft jetzt noch immer, er läuft somit permanent. Die Kesseltemperatur ist sogar leicht von 10.30 Uhr 40 ° bis jetzt auf 45 ° angestiegen.&lt;BR /&gt;Die nächste Heizphase beginnt um 19.00 Uhr.&lt;BR /&gt;Gestern hatte ich gleiche Feststellung, hatte dann das Warmwasser komplett auslaufen lassen und dann hörte der Lüfter auf zu laufen.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:00:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14213#M10231</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:00:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14214#M10232</link>
      <description>hab jetzt mal kurz auf Abschaltbetrieb umgestellt, Lüfter hörte kurze Zeit später auf zu laufen, nach Rückschaltung auf Warmwasser sprang der Lüfter dann -zumindest bisher- auch nicht mehr an</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:21:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14214#M10232</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:21:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14215#M10233</link>
      <description>Wie meinst du das, dass du das Warmwasser hast auslaufen lassen?&lt;BR /&gt;Bist du sicher, dass zu diesem Zeitpunkt nur der Lüfter läuft und nicht auch der Brenner?&lt;BR /&gt;Eventuell bleibt das Gerät permanent in der Warmwasserbereitung hängen.&lt;BR /&gt;Eine angefangene Warmwasserbereitung wird immer zu Ende geführt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:21:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14215#M10233</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:21:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14216#M10234</link>
      <description>ich habe gestern ausserhalb der Heizphase so lange den Wasserkran aufgedreht, bis kein warmes Wasser mehr kam.&lt;BR /&gt;Es läuft nur der Lüfter, da 1. kein Zeichen des Brenners&lt;BR /&gt;2. ausserhalb der Heizphase&lt;BR /&gt;3. Wasser wurde ja auch nicht wärmer&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hinweis: das sind meine Feststellungen als Heizungs-Laie!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfG</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:29:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14216#M10234</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:29:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14217#M10235</link>
      <description>hallo Herr Reuter,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich glaube, ich beobachte das Ganze mal einige Tage und melde mich dann mit konkreten Angaben wieder bei Ihnen, ok?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Walter Mertens</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:33:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14217#M10235</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:33:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14218#M10236</link>
      <description>Kannst du bitte mal die Diagnose auslesen, wenn das Gebläse wieder permanent läuft?&lt;BR /&gt;In die Diagnose gelangst du, indem du die "Standby-Taste" und die Taste (Heizkörper/ Wasserhahn" gemeinsam drückst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aktuell vermute ich, dass die Regelung einen internen Fehler hat, aber ich möchte erst alles Andere ausschließen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:42:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14218#M10236</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T12:42:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14225#M10237</link>
      <description>ok, mach ich und vielen Dank für Ihre Bemühungen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfG&lt;BR /&gt;Walter Mertens</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 14:01:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14225#M10237</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T14:01:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14227#M10238</link>
      <description>Auch ich tippe zu 100% auf die Regelung die einen internen Fehler hat. Bei 9 Jahren wird dieses so sein.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 14:37:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14227#M10238</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T14:37:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14233#M10239</link>
      <description>heute Abend war eine Heizphase ab 19.30 Uhr eingestellt, Brenner sprang aber nicht an, stattdessen lief der Lüfter leise und dann gelegentlich auch lauter, verbunden mit einem Klicken beim Lauter werden und wieder beim Aufhören. Habe die Anlage dann ganz vom Strom genommen und ca 15 Minuten gewartet. Dann wieder eingeschaltet und die Anlage lief ordnungsgemäß mit Wasserwärmen. Nächste Heizphase beginnt morgen früh um 8.00 Uhr, mal gespannt, was dann ist. Werde dich informieren und vor allem die vorgeschlagene Diagnose auslesen.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:58:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14233#M10239</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T17:58:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14235#M10240</link>
      <description>Bei dem klicken und klacken hättest du doch gleich im Diagnosemenü es mal auslesen können. Und lese doch mal die Codieradresse 38 aus.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 19:23:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14235#M10240</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-15T19:23:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14240#M10241</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8947"&gt;@Wmkberg&lt;/a&gt;: Sollte das heute Morgen wieder auftreten, bitte mal wie von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; beschrieben, die Codieradresse 38 auslesen.&lt;BR /&gt;In die Codierung gelangst du durch das gleichzeitige Drücken der Tasten "Wasserhahn" und "Heizkörper/ Wasserhahn".&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 05:10:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14240#M10241</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T05:10:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14284#M10242</link>
      <description>ich habe die Anlage heute morgen innerhalb der eingestellten Heizphase eingeschaltet, der Brenner sprang sofort an und heizte ordnungsgemäß auf. Während der Heizphase ( 9 - 10.00 Uhr) heizte der Brenner auch nach. Die danach verbleibende Kesseltemperatur von 5o ° reduzierte sich im Laufe des Tages auf 40 °, aber es sprang tagsüber auch der Lüfter ordnungsgemäß nicht ein!&lt;BR /&gt;Zum Beginn der 2. Heizphase (19.30 Uhr - 21.00 Uhr) sprang dann zwar der Lüfter ein&lt;BR /&gt;, -er lief sehr ruhig auch ohne ständiges Klicken- aber nicht der Brenner. Ich habe jetzt wie vorgeschlagen die beiden Tasten "Wasserhahn" und "Heizkörper/Wasserhahn" gleichzeitig gedrückt, es erschien im Display der Text "Codierung 2".&lt;BR /&gt;Habe dann die Anlage wieder komplett abgeschaltet und 20 min. später wieder eingeschaltet- Lüfter sprang mehrfach an und aus mit Klicken, aber dann kam auch der Brenner.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Werde morgen weiter berichten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;WM</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 18:48:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14284#M10242</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T18:48:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14285#M10243</link>
      <description>kann jetzt schon berichten: 5 min später war der Brenner wieder aus bei Kesseltemperatur von 40 ° (Zielwert eingestellt auf 55 °), Lüfter springt mit ständigem Klicken an und aus.&lt;BR /&gt;Habe die Anlage wieder komplett ausgeschaltet und versuche es morgen früh erneut mit Einschalten. Hab vorher noch mal die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, es erschien wieder der Text "Codierung 2 "&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;WM</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 18:57:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14285#M10243</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T18:57:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter auch zwischen den eingstellten WW-Heizphasen läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14286#M10244</link>
      <description>Du verstehst nicht richtig was hier gemeint wird. Du sollst in die Codierung 2 rein gehen und die Adresse 38 an wählen und nach schauen was hinter dem Doppelpunkt steht. Nicht die Anlage dann ausschalten.</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 19:51:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14286#M10244</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T19:51:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter auch zwischen den eingstellten WW-Heizphasen läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14288#M10245</link>
      <description>ok, dann versuche ich das morgen mal so zu machen, wenn die Situation wieder gegeben ist!&lt;BR /&gt;Vielleicht kannst du mir noch sagen, wie ich "in die Codierung reingehe" um die Adresse 38 zu wählen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 20:27:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14288#M10245</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T20:27:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter auch zwischen den eingstellten WW-Heizphasen läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14292#M10246</link>
      <description>Wenn du in der Codierung 2 drin bist gehst du mit der Plustaste hoch bis 38: ......</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 20:58:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14292#M10246</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-16T20:58:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14303#M10247</link>
      <description>Vielen Dank für die Informationen, aber wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; schon geschrieben hat, benötigen wir den Wert der hinter der Codieradresse 38 steht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn im Display "Codierung 2" erscheint, musst du das Fenster nochmal mit "OK" bestätigen.&lt;BR /&gt;Dann kannst du mit den +/- Tasten die entsprechende Codieradresse anwählen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 06:00:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14303#M10247</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T06:00:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333: ist es richtig, dass der Lüfter au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14307#M10248</link>
      <description>heute morgen habe ich die Anlage um 6.00 Uhr eingeschaltet, Heizphase war ab 8.30 Uhr eingestellt. Um 8.30 Uhr ist dann auch der Lüfter eingesprungen, lief ruhig ohne Klicken, Brenner blieb aber aus. deshalb habe ich gerade nach deinen Vorgaben den Code 38 ausgelesen. Neben dem Code 38 erscheint die Zahl 33. Was jetzt?</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 07:11:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-ist-es-richtig-dass-der-Luefter-auch-zwischen-den/m-p/14307#M10248</guid>
      <dc:creator>Wmkberg</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T07:11:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
