<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Ventil verunreinigt" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375085#M101459</link>
    <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Achso, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:52:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>An4</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-26T16:52:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375066#M101452</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin zum ersten Mal hier, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere viessmann Anlage ist 3 Jahre alt, und hat noch Garantie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist ein Ventil verunreinigt und musste repariert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angeblich fällt das nicht unter Garantie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde 2 Wochen vorher gewartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe von meinem heizungsfachbetrueb eine Rechnung über 120.- bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freue mich über zahlreiche Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375066#M101452</guid>
      <dc:creator>An4</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T14:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375076#M101456</link>
      <description>&lt;P&gt;Was für ein Ventil war den verunreinigt?&lt;BR /&gt;Wenn dies durch das Heizungswasser kam und durch dein System verursacht wird, dann ist das auch keine Garantie.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375076#M101456</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T16:30:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375083#M101458</link>
      <description>&lt;P&gt;Angeblich ein vorschaltventil, verunreinigt durch Rost.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann das eventuell mit dem Sommerbetrieb zusammenhängen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:51:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375083#M101458</guid>
      <dc:creator>An4</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T16:51:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375085#M101459</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Achso, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:52:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375085#M101459</guid>
      <dc:creator>An4</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T16:52:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375107#M101460</link>
      <description>&lt;P&gt;Also du meinst wohl das Umschaltventil für Warmwasser bzw. Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du eine FBH oder Heizkörper?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde euer Wasser nach VDI 2035 aufbereitet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.bosy-online.de/Korrosion_in_Heizungsanlagen.htm" target="_self"&gt;Korrosion&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Mit dem "Sommerbetrieb" hat das nichts zu tun.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 18:38:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375107#M101460</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T18:38:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375110#M101461</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Wir haben FBH und Heizkörper. Ob das Wasser nach VDI 2035 aufbereitet wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;ich weiß nur nach dem Sommerbetrieb&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;war das Ventil nicht mehr funktionsfähig.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 18:43:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375110#M101461</guid>
      <dc:creator>An4</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T18:43:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375374#M101539</link>
      <description>&lt;P&gt;Habt ihr eine Systemtrennung zwischen Heizung und der FBH?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Durch die Rohre der FBH kann Luft in die Anlage kommen und das kann dann dein Problem auslösen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:46:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375374#M101539</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T12:46:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ventil verunreinigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375375#M101540</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Die Systeme sind getrennt.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;angeblich ist Rost in das Ventil gelangt&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:48:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ventil-verunreinigt/m-p/375375#M101540</guid>
      <dc:creator>An4</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-27T12:48:14Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
