    <description>Verstanden&lt;BR /&gt;Also laut Diagramm bewirkt eine Aenderung von 1,1 auf 1,4 nur eine Vorlauftemperaturerhoehung von 5 Grad. Die absolute Temperatur (also der Grundwert) erhoeht sich durch Aenderung der Raumtemp. von 20 auf 22 Grad um ca. 2 grad. Durch die Niveauaenderung von 0 auf 5 erhoeht sich die Vorlauftemp. um weitere x Grad.&lt;BR /&gt;Demzufolge werde ich folgende Einstellungen probieren:&lt;BR /&gt;Neigung 1,2&lt;BR /&gt;Niveau 2&lt;BR /&gt;Raumtemp. 21 Grad&lt;BR /&gt;Danke erstmal</description>
    <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 15:18:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>rreuss</dc:creator>
    <dc:date>2019-12-21T15:18:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121618#M10139</link>
      <description>&lt;P&gt;Typ WB3A, 26 KW, Gas-Brennwert mit witterungsgeführter Regelung ohne Mischer mit 200 L WW-Speicher.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;BJ 2004. ser.- Nr 7176537404700102&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Isolierter Altbau mit nachtraeglicher 10 cm Isolierung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aufteilung:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;DG:50 Qm Fast nie beheizt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;OG:55 Qm staendig beheizt, Regelung ueber Heizkoerperthermostat&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;EG: 100 Qm Teilweise (50 Qm) zusaetzlich meist nachmittags / Abends mittels Holzofen beheizt ( dann sind die Thermostate zu). Restliche Räume / Fläche fast nie beheizt. Ein Heizkoerper immer offen ( Badezimmer).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Keller: 100 Qm fast nie beheizt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Situation: Bereits 4 mal Gaskombiregler getauscht, 1 mal Radiallüfter getauscht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der letzten Reparatur ( 11/2019) wurde festgestellt, dass die Einstellungen nicht ok sind ( Leistung 100 %, WW-Temparatur 43 Grad ) Anlass war eine sehr hohe Zündhäufigkeit von 616300 bei 36650 Brennstunden, also 16,8 Zuendungen / Brennstunde.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Daraufhin habe ich folgende Massnahmen ergriffen :&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leistung auf 40 % gedrosselt&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Neigung belassen bei 14&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Niveau erhoeht auf 5&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mit diesen Einstellungen habe ich das Verhalten taeglich seit dem 06.12. gemonitort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Egebnis: Zuendungen liegen zwischen 8 und 47 pro Brennstunde!!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es stellt sich also so dar, dass das Geraet die erzeugte Waerme manchmal irgendwie nicht schnell genug bzw. nicht gleichmaessig genug wieder los wird. Offensichtlich besteht das Problem aber schon laenger.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weiss jemand Rat ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Habe die gemessenen daten angehangen. Relevant sind die Daten ab dem 06.12.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heizungstechniker war schon mehrmals vor Ort&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin Dankbar für Antworten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;R.Reuss&lt;/P&gt;
&lt;TABLE width="1270"&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width="118"&gt;Datum&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="56"&gt;Zaehler- stand&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="69"&gt;Brenn- dauer ges&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="65"&gt;Zuendun-gen ges&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="59"&gt;Leistung in %&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="93"&gt;Brenndauer / Messung&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="78"&gt;Zdg / Messung&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="75"&gt;Zuendg/ Brennstd&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="78"&gt;Stunden&amp;nbsp; zwischen Messungen&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="71"&gt;Verbrauch m3&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="72"&gt;Verbrauch / Brennstd&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="80"&gt;Durchschn BrenndauerStd / Tag&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="71"&gt;Durchschn Verbrauch &lt;BR /&gt;/ Tag&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="79"&gt;Hilfsfeld Tage&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="75"&gt;Hilfsfeld Std Dezimal&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="56"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width="75"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;Startdaten&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;100&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;Zaehlerwechsel zwischendurch&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;11.11.19 1:30 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.654&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.650&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;616.300&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.650&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;616.300&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;16,82&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;14.11.19 1:00 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.681&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.680&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;616.644&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;30&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;344&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,47&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;71:30:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;27&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,90&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,07&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,06&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;2,9791667&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;71,50&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;13.11.Neuer Radiallüfter, Heizung ausgesch.&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;17.11.19 11:20 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.698&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.698&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;617.020&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;18&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;376&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;20,89&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;70:20:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;17&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,94&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;6,14&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;5,80&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;2,9305556&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;70,33&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;Hochlauf nach Stillstand&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;18.11.19 11:20 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.707&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.709&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;617.192&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;172&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;15,64&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24:00:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,82&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0000000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;19.11.19 11:15 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.718&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.722&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;617.329&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;137&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,54&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23:55:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,85&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13,05&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,04&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9965278&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23,92&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;20.11.19 11:00 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.728&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.733&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;617.502&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;173&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;15,73&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23:45:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,91&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,12&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9895833&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23,75&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;Heizleistung auf 50 % reduziert&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;25.11.19 2:00 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.779&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.792&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;618.295&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;59&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;793&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13,44&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;123:00:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;51&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,86&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,51&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,95&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;5,1250000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;123,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;Bayern. Wozi aus fuer 3,5 Tage&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;28.11.19 3:30 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.802&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.816&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;618.863&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;568&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23,67&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;73:30:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,96&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7,84&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7,51&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;3,0625000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;73,50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;6.12.19 10:45 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.887&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.911&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.119&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;95&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1.256&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13,22&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;187:15:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;85&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,89&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12,18&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,89&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7,8020833&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;187,25&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;Neigung 14, Niveau 5, Raumtemp 23&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;7.12.19 10:50 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.901&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.927&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.225&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;16&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;106&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;6,63&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24:05:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;14&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,88&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;15,94&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13,95&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0034722&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24,08&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;8.12.19 10:30 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.909&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.935&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.434&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;209&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;26,13&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23:40:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8,11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8,11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9861111&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;23,67&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;b7 3 mal aufgetreten. Genullt. Evtl. bei AT Luefter nicht genullt.&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;9.12.19 10:40 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.919&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.945&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.626&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;192&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;19,20&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24:10:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,93&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,93&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0069444&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24,17&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;Leistung auf 40 Prozent, Raumtemp auf 22 Grad&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;10.12.19 12:10 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.930&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.959&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.786&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;14&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;160&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,43&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25:30:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,79&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13,18&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,35&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0625000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25,50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;11.12.19 12:10 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.940&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.970&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;620.977&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;191&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;17,36&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24:00:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,91&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0000000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;24,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;12.12.19 10:20 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.951&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.982&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.125&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;148&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12,33&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22:10:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,92&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12,99&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;11,91&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9236111&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22,17&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;13.12.19 11:50 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.964&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;36.998&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.268&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;16&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;143&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8,94&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25:30:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,81&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;15,06&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12,24&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0625000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25,50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;Fehler b7 erneut. unklar, wann.&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;14.12.19 1:35 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.977&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.014&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.417&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;16&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;149&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,31&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25:45:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;13&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,81&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;14,91&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;12,12&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0729167&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25,75&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;kein fehler&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;15.12.19 11:00 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.985&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.023&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.590&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;173&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;19,22&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21:25:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,89&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,09&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8,96&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,8923611&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21,42&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;kein fehler&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;16.12.19 1:00 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21.995&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.033&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.806&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;216&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21,60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;26:00:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,23&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,23&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0833333&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;26,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;kein fehler&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;17.12.19 11:30 AM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22.004&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.043&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;621.966&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;160&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;16,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22:30:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,90&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;10,67&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9,60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9375000&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22,50&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;fehler b7&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;18.12.19 1:20 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22.010&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.048&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;622.204&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;5&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;238&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;47,60&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25:50:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;6&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,20&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;4,65&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;5,57&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0763889&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25,83&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;wieder fehler b7&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;19.12.19 3:15 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22.018&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.057&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;622.452&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;9&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;248&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;27,56&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25:55:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,89&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;8,33&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7,41&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,0798611&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;25,92&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;kein neuer Fehler&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;20.12.19 1:00 PM&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;22.025&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;37.063&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;622.656&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;40&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;6&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;204&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;34,00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21:45:00&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;1,17&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;6,62&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;7,72&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;0,9062500&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;21,75&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="2"&gt;Techniker Aquatherm. Codierstecker neu eingelesen, Neigung von 14 auf 11&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;/TBODY&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 20:52:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121618#M10139</guid>
      <dc:creator>rreuss</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-20T20:52:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121624#M10140</link>
      <description>Der Vitodens hat eine Mindestleistung von über 6kW. Erst wenn der aktuelle Wärmebedarf des Hauses diesen Wert überschreitet, könnte er ohne Takten (= Ein/Aus-Betrieb, viele Zündungen) durchlaufen. Das setzt aber einen vernünftigen Wasserdurchfluss  (= Volumenstrom) durch die Anlage inkl. Brenner voraus. Gemäß o.a. Aufzählung der Wohnflächen und deren Beheizung gibt es den aber offensichtlich nicht; viele Thermostate zu, 'Regelung' der Temperatur über Thermostate.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Abhilfe / Abmilderung des Problems ist wohl nur durch anders Heizen möglich: mehr Heizflächen offen halten, also Thermostate auf, und Heizkennlinie nach unten anpassen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 07:46:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121624#M10140</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-21T07:46:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121628#M10141</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Neigung kann auf 1,1, das Niveau auf 4, der Raumsollwert auf 20°C gestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn nur 50% des Wohraumes beheizt werden und das Haus gut isoliert ist werden ca. 50W/m² Heizleistung reichen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich würde empfehlen, einen Energieberater die genaue Berechnung durchführen zu lassen und dann die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:42:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121628#M10141</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-21T08:42:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121638#M10142</link>
      <description>Hallo WF&lt;BR /&gt;Neigung auf 1,1 und Niveau auf 4 habe ich bereits probiert.&lt;BR /&gt;Dann ist es aber morgens zu kühl ( ca 21,5 Grad) .&lt;BR /&gt;Ich haette es gerne etwas waermer, deshalb 1,4 und 5 und 22 Grad.&lt;BR /&gt;Auch bei der von Ihnen genannten Einstellung hat sich am Zuendverhalten nicht wesentlich etwas geaendert.&lt;BR /&gt;Gruss&lt;BR /&gt;RR</description>
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 10:36:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121638#M10142</guid>
      <dc:creator>rreuss</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-21T10:36:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121639#M10143</link>
      <description>Das zeigt doch das Problem recht gut. Und dagegen hilft, wie oben geschrieben, nur eine Änderung des Heizverhaltens.&lt;BR /&gt;Für "etwas waermer" wird die Heizkennlinie massiv nach oben verschoben. Bei o.a. Daten erhöht sich die Vorlauftemperatur z.B. bei 5°C Außentemperatur um mehr als 10 Grad. Der Brenner liefert zu viel Wärme, die Räume würden zu warm werden, die wenigen Thermostate in den beheizten Räumen machen zu und es strömt noch weniger Wasser durch die Anlage. =&amp;gt; Takten.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 11:18:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121639#M10143</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-21T11:18:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121645#M10144</link>
      <description>Verstanden&lt;BR /&gt;Also laut Diagramm bewirkt eine Aenderung von 1,1 auf 1,4 nur eine Vorlauftemperaturerhoehung von 5 Grad. Die absolute Temperatur (also der Grundwert) erhoeht sich durch Aenderung der Raumtemp. von 20 auf 22 Grad um ca. 2 grad. Durch die Niveauaenderung von 0 auf 5 erhoeht sich die Vorlauftemp. um weitere x Grad.&lt;BR /&gt;Demzufolge werde ich folgende Einstellungen probieren:&lt;BR /&gt;Neigung 1,2&lt;BR /&gt;Niveau 2&lt;BR /&gt;Raumtemp. 21 Grad&lt;BR /&gt;Danke erstmal</description>
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 15:18:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121645#M10144</guid>
      <dc:creator>rreuss</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-21T15:18:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitodens 300:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121669#M10145</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Schlichte und einfache Erklärung ist , daß die Mindestleistung von 6,6kw einfach viel zu viel sind um diese Wärme in der Übergangszeit loszuwerden.&lt;BR /&gt;Da bringt es auch nicht viel die Heizkennlinie hoch und runter zu ändern. &lt;BR /&gt;Einzige Lösung gegen das Takten wäre der Austausch auf ein neues Gerät mit einer Mindestleistung von 1,9kw,wobei es auch in der Übergangszeit schwer wird diese loszuwerden.&lt;BR /&gt;Ein unsinniger Einbau eines Puffers wäre noch eine Möglichkeit, aber energetisch Schwachsinn da das Takten zwar weniger wird aber dafür die Wärmeverluste steigen. &lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 11:04:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Probleme-mit-Vitodens-300/m-p/121669#M10145</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-22T11:04:11Z</dc:date>
    </item>