<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370403#M100500</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, Heizkörper sind natürlich alle geöffnet. Da wir Luft im System ausgeschlossen haben, bleibt noch die Pumpe als Ursache. Allerdings: wir haben genau eine Pumpe, die doch auch für das Warmwasser genutzt wird (Warmwasser funktioniert). Liegt es dann eher an den Umschaltventilen an der Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 05:56:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-16T05:56:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370283#M100463</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachdem unsere Vitodens 222-F letzten Winter gut funktionierte, hat sie über den Sommer nur Warmwasser bereitet (was durchgängig gut funktioniert). Zum Herbst hatten wir jedoch das Gefühl, das die Heizkörper insgesamt im Haus permanent kalt bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Einsetzen der kalten Witterung hat sich das bestätigt. Die Vitodens heizt auf (Heizung läuft und heizt auf, Pumpe für Heizkreislauf läuft, Druck 1,8 Bar, keine Fehlermeldungen), jedoch bleiben alle Heizkörper permanent kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsbauer hat eine Wartung durchgeführt. Bei ihm wurde der Heizkreislauf ganz leicht warm. Jedoch nachdem er gegangen war, blieb wieder alles kalt. Wasser ist aufgefüllt und die Temperatur via Heizkurve und Zeitprogramm entsprechend hochgedreht. Unser Heizungsbauer sagt, er ist ratlos und Viessmann müsse das Problem lösen. Momentan läuft unser Elektroheizlüfter auf Hochtouren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sind Eure Erfahrungen? Was kann hier die Ursache sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 15:56:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370283#M100463</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T15:56:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370284#M100464</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier noch zwei Bilder mit den Daten unserer Anlage&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 16:00:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370284#M100464</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T16:00:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370307#M100473</link>
      <description>&lt;P&gt;Es könnte sich Luft im Heizkreis befinden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:25:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370307#M100473</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T17:25:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370313#M100476</link>
      <description>&lt;P&gt;Entlüftet wurde die Anlage bereits (u.a. durch unseren Heizungsbauer). Keine besonderen Auffälligkeiten. Die Anlage steht allerdings im Dachgeschoss (am höchsten Punkt der Anlage).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:32:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370313#M100476</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T17:32:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370316#M100478</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke mal, dass er nur die Therme ansich entlüftet hat ? Wenn sich aber Luft in den Zuleitungen zur FBH befindet, bekommst die nur mit Spülen raus. Die Pumpe allein schafft das nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370316#M100478</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T17:37:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370321#M100480</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, unser Heizungsbauer hat die gesamte Anlage entlüftet (nicht nur die Therme). Warmwasser haben wir übrigens.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:52:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370321#M100480</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T17:52:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370324#M100481</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh, werden die Rohranschlüsse nach dem Gerät warm ? Ich meine, wird die Wärme überhaupt weggebracht ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 18:05:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370324#M100481</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T18:05:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370327#M100483</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau, die Rohre werden nicht warm (Vorlauf/Rücklauf an der Therme).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luft im System ist nicht (gerade nochmal kontrolliert).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 18:12:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370327#M100483</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-15T18:12:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370361#M100492</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Wärme nicht rausgeht, gibts nur drei Ursachen: Luft im System, Heizkörper alle zugedreht(ziemlich unwahrscheinlich) oder Pumpe defekt. Bei einer Pumpe kann sich auch das Flügelrad lösen. Dann läuft zwar der Motor, aber sie fördert nichts.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 04:04:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370361#M100492</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-16T04:04:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370403#M100500</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, Heizkörper sind natürlich alle geöffnet. Da wir Luft im System ausgeschlossen haben, bleibt noch die Pumpe als Ursache. Allerdings: wir haben genau eine Pumpe, die doch auch für das Warmwasser genutzt wird (Warmwasser funktioniert). Liegt es dann eher an den Umschaltventilen an der Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 05:56:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370403#M100500</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-16T05:56:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370649#M100539</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn nur eine Pumpe vorhanden ist, kann es nur noch das Umschaltventil sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin anhand des Screenshots davon ausgegangen, dass zwei Pumpen verbaut wären( Speicherladepumpe auf Aus)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:23:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/370649#M100539</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-16T12:23:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/471380#M118764</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe ein gleiches Problem, hattet Ihr eine Lösung zu dem Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:02:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/471380#M118764</guid>
      <dc:creator>Hase4</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-04T07:02:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/471714#M118808</link>
      <description>&lt;P&gt;Aktorentest starten um das Umschaltventil im Heizungsmodus manuell umzuschalten. Dabei leicht mit einem Schraubendreher draufhauen, damit das Ventil gängig wird. Man hört es am Umschaltgeräusch, wenn es richtig schaltet. War hier zu Beginn der Heizperiode die letzten Tage auch nötig. Dann löst sich das Ventil und schaltet wieder. Der Heizungsbauer sollte es Dir auch zeigen können&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 05:38:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/471714#M118808</guid>
      <dc:creator>Jens_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-05T05:38:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F Heizkörper bleiben kalt / Anlage selbst heizt und pumpt fehlerfrei lt. System</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/475722#M119612</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit dem Terminus "Aktorentest" werde ich leider nicht schlau. Ich habe dasselbe geschilderte Problem, allerdings mit einer Vitorond 200 (also 2 Heizkreise, einer mit Fussbodenheizung, der andere mit Heizkörpern). Die Fussbodenheizung funktioniert tadellos, die Warmwasserbereitung auch. Nur die Heizkörper bleiben kalt. Ich habe die Einstellungen der Heizung überprüft, bei den Heizkörpern ist das Niveau 3, die Neigung 1,3, die Umwäzpumpe steht auf Automatik Ein. Woran könnte der Fehler liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 15:31:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkoerper-bleiben-kalt-Anlage-selbst-heizt-und/m-p/475722#M119612</guid>
      <dc:creator>Medoc</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T15:31:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>