    <title>Thema "Betreff: Überschusseinspeisung Vitovalor 300-P" in Brennstoffzelle &amp; BHKW</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62800#M1486</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ihr braucht einen phasensaldierenden Zähler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.messstellenbetrieb-bock.de/saldierende_Zaehler.php" target="_blank"&gt;https://www.messstellenbetrieb-bock.de/saldierende_Zaehler.php&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 16:03:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2017-10-13T16:03:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Überschusseinspeisung Vitovalor 300-P</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62751#M1484</link>
      <description>Guten Morgen zusammen, ich bin neu hier. Nun läuft unsere Vitovalor 300-P seit 1 Woche, ruhig und konstant, hält sie die angegebenen Werte ein. Sie wurde separat mit einem digitalen Zweirichtungszähler ans öffentliche Netz angeschlossen ( im Keller hängen die Zähler der PV- Anlage) , dies ohne den zusätzlichen Zähler für den Energiemanager. Kurz und gut , ich stelle nach 1 Woche fest, dass nahezu der gesamte produzierte Strom ins öffentliche Netz eingespeist würde, der Effekt im Haus ist gegen Null. Unser Elektriker sagte, er könne, da der Strom nur einphasig die Brennstoffzelle verlässt , auch nur einphasig das Hausnetz "bedienen". Ich bin zu wenig Techniker, um dies vollends zu verstehen. Aber das kann doch nicht die definitive Lösung sein. Ich möchte natürlich so viel eigenproduzierten Strom verbrauchen wie möglich . Hat jemand eine klärende Idee ? Abschliessend noch eine letzte Frage : was gibt es noch an formellen Schritten zu tun , muss die Anlage noch irgendwo gemeldet werden, etc.. Danke und schönes Wochenende. Günter Treppmann</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 05:48:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62751#M1484</guid>
      <dc:creator>Treppi</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-13T05:48:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überschusseinspeisung Vitovalor 300-P</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62764#M1485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Treppi,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; du kannst über die Vitotronic Regelung die aktuellen tatsächlichen Energiewerte über Stromerzeugung und Eigenverbrauch auslesen. Die angehängte Datei zeigt Dir den Menüpfad auf. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; In Bezug auf Fördermittel, Vergütung etc. kannst Du über den folgenden Link weitere Informationen einholen. &lt;A href="https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/kraft-waerme-kopplung/mikro-kwk-brennstoffzelle/vitovalor-300-p/downloads.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/kraft-waerme-kopplung/mikro-kwk-brennstoffzelle/vitovalor-300-p/downloads.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 07:18:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62764#M1485</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-13T07:18:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Überschusseinspeisung Vitovalor 300-P</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62800#M1486</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ihr braucht einen phasensaldierenden Zähler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.messstellenbetrieb-bock.de/saldierende_Zaehler.php" target="_blank"&gt;https://www.messstellenbetrieb-bock.de/saldierende_Zaehler.php&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 16:03:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Ueberschusseinspeisung-Vitovalor-300-P/m-p/62800#M1486</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-13T16:03:03Z</dc:date>