<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: DC PV Heizstab" in Strom/PV</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555712#M9521</link>
    <description>&lt;P&gt;Was ich meine: die Vitotrans wird also mit auf den neuen Puffer aufgebunden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:14:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-09T07:14:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555621#M9515</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;Hallo,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;wir beabsichtigen eine PV Anlage nur für&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;Heizwasser&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;zu installieren! Heizwasserpuffer ca. 1500 Liter. Duschwasserbereitung über Viessmann Vitotrans 353 Frischwasserstation. MFH = 550 qm, 5 Wohnungen. 10 Personen . KFW 70 Standard, nur Fußbodenheizung. Dachfläche für ca. 20- 30 Module. Welchen Heizstab empfehlen Sie? Ist dies ohne Wechselrichter im Niederspannungsbereich möglich?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Vielen Dank im Voraus.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Mit frdl. Gruß&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Hans W. Raulf&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Tel. 05424-40200&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;Tel. 0170-588 4020&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 14:54:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555621#M9515</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T14:54:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555668#M9517</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja so etwas gibt es. Aber nicht von Viessmann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Ist dies ohne Wechselrichter im Niederspannungsbereich möglich?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja. es ist auch keinerlei Anmeldung nötig!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.my-pv.com/de/produkte/sol-thor/" target="_blank"&gt;https://www.my-pv.com/de/produkte/sol-thor/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder Elwa DC Heizstab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Puffer sollte die Möglichkeit haben,&amp;nbsp; auf unterschiedlicher Höhe 2-3 Heizstäbe zu montieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:03:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555668#M9517</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T19:03:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555686#M9518</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Tipps. Bisher ist noch kein Heizungsbauer auf diese Lösung eingestiegen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:59:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555686#M9518</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T19:59:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555707#M9519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat die Vitotrans einen eigenen Puffer oder wird die auch mit aufgebunden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder fliegt die Vitotrans auch raus?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 06:53:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555707#M9519</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T06:53:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555709#M9520</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitotrans 353 bleibt drin, habe keinen Duschwasserspeicher sonst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555709#M9520</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:11:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555712#M9521</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ich meine: die Vitotrans wird also mit auf den neuen Puffer aufgebunden ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:14:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555712#M9521</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:14:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555716#M9522</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Puffer Vitocell 100-E SVPB mit 950 Liter Inhalt mit Frischwassermodul Vitotrans 353 ist seit 8 Jahren vorhanden und wurde mit einem Vitotwin 300 W (mit Sterlingmotor und 1 KW Stromleistung) betrieben!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses Gerät wurde nun ausgetauscht, da defekt und nicht mehr reparabel. Es wurde ersetzt durch einen Vitodens 200-W.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:34:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555716#M9522</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:34:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555717#M9523</link>
      <description>&lt;P&gt;Zu den 950 Liter Speicherkapazität kommen noch ca. ??? Liter Heizwasser in der Fußbodenheizung von ca. 550 qm !&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:37:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555717#M9523</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:37:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555718#M9524</link>
      <description>&lt;P&gt;Du weißt aber,dass die Vitotrans auf einen Pufferspeicher angewiesen ist? Und dass dieser Pufferspeicher mindestens in Teilen höher aufgeheizt werden muss,als du an WW überhaupt entnehmen kannst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil,im Winter oder eher Schlechtwettertagen,wenn die PV- Anlage verminderte Leistung bringt,muss die Therme alles alleine stemmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre hier energetisch sinnvoller,einen eigenen WW- Speicher hinzuzustellen und die Vitotrans gleich mit auszumustern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:43:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555718#M9524</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:43:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555719#M9525</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;100-E SVPB 950l&amp;nbsp; aus dem Jahr 2017&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5461223VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5461223VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat leider keine Möglichkeit einen Heizstab einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der DC Heizstab müsste dann in ein externes Gehäuse gebaut werden und entweder per Schwerkraftumwälzung oder mit einer Pumpe den Speicher erwärmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag den Solarteuer oder die Herstellerfirma das DC Heizstabs, wen sie dir in deiner Nähe empfehlen können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:59:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555719#M9525</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T07:59:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555720#M9526</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt doch zwei Anschlussstutzen mit 1 1/2 Zoll. Wofür, wenn nicht für zwei E-heizstäbe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:05:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555720#M9526</guid>
      <dc:creator>Hansiwerni</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T08:05:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DC PV Heizstab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555721#M9527</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind eigentlich Anschlüsse für einen Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja , es sollte aber möglich sein dort Heizstäbe einzubauen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:13:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/DC-PV-Heizstab/m-p/555721#M9527</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T08:13:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>