    <title>Thema "Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht" in Strom/PV</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447058#M6120</link>
    <description>&lt;P&gt;Hm, evtl. könnte man die kaskadieren, also 10 + 5 kWh, dann wären die nebeneinander. Müsstest du mal anfragen, ob das die Software akzeptiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;s. hier&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-climatesolutions.com/de/newsroom/loesungsangebot/vitocharge-vx3-stromspeicher.html" target="_blank"&gt;News: Vitocharge VX3 in Zukunft kaskadierbar bis 45 kWh | Viessmann Climate Solutions (viessmann-climatesolutions.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 18:41:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-04T18:41:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/436781#M5833</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Batteriespeicher (Vitocharge VX3) meldet seit mehreren Tagen am Display des Speichers&amp;nbsp; "Kalibrieren der Batterie". In der Vicare App wird der Status als "Standby" angezeigt. Es wird keine Strom mehr in den Speicher eingespeist. Er verharrt auf dem momentanen Ladezustand. Bei dem Speicher fand im Januar eine erfolgreich abgeschlossene "Balancierung" statt. Wenn ich den Speicher über das Gerätedisplay aus- und wieder einschalte, zeigt er mir weiter die Meödung "Kalibrieren der Batterie" an, beginnt dann aber nach einiger (?) Zeit wieder Strom einzulagern, "kalibriert" aber am nächsten Morgen wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocharge VX3 8.0A, 10 kWh Speicher, PV 12kW Peak mit Backupbox.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpe: Vitocal 250-A 251.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wall-Box: Menekes Amtron Charge Control&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 06:07:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/436781#M5833</guid>
      <dc:creator>PJS59</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-08T06:07:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/437914#M5856</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Kalibrierung nicht abbrechen, startet sonst immer wieder neu! Kann bis zu 2 Wochen dauern, bei mir waren es zwei Tage! Bis auf die Wallbox haben wir die gleiche Anlage wie Du. Einfach Geduld haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 05:49:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/437914#M5856</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-14T05:49:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/438532#M5864</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Speicher hat nach mehreren Tagen der scheinbaren(?) Nicht-Aktivität (Standby) dann doch begonnen sich zu entladen und zwar bis auf 0% Ladung, also noch unter die vorgegebene Reserve für die BackupBox. Danach begann er zu laden und läuft seitdem wieder normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es einen Unterschied zwischen Balancieren und Kalibrieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 14:54:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/438532#M5864</guid>
      <dc:creator>PJS59</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-16T14:54:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447041#M6117</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo PJS59,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zu deiner PV-Anlage. Ich möchte demnächst ebenfalls eine 12kW Peak PV-Anlage mit einer Viessmann Wallbox bei mir installieren lassen. Wärmepumpe habe ich bereits schon die Vitocal 252 mit 8kW Leistung im Betrieb. Ist&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;die Vitocharge mit 10kWh Ladekapazität groß genug oder ist es besser die Vitocharge mit 15kWh vorsehen zu lassen? Wie ist deine Erfahrung mit dem 10kWh Stromspeicher?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Info im voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Martin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 16:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447041#M6117</guid>
      <dc:creator>Makin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-04T16:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447049#M6118</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du kannst auch später noch eine Zusatzbatterie nachrüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.heizungsdiscount24.de/photovoltaik/viessmann-batterie-nachruestsatz-25a-nutzbare-speicherkapazitaet-5kwh-z024605.html?cq_src=google_ads&amp;amp;cq_plt=gp&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;cq_net=x&amp;amp;cq_cmp=18134746971&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMI79qErcLChgMVi5ODBx2wgTAuEAQYAiABEgJZWfD_BwE" target="_blank"&gt;Viessmann Batterie-Nachrüstsatz 2.5A, nutzbare Speicherkapazität 5kWH, Z024605 - Heizung und Solar zu Discountpreisen (heizungsdiscount24.de)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 17:58:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447049#M6118</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-04T17:58:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447051#M6119</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Hinweis aber ganz so einfach ist es leider nicht. Meine Raumhöhe ist nur 2,20m und Viessmann fordert für die 15kWh Batterie eine Mindestraumhöhe von 2,35m wegen der Kühlung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Martin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 18:24:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447051#M6119</guid>
      <dc:creator>Makin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-04T18:24:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447058#M6120</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, evtl. könnte man die kaskadieren, also 10 + 5 kWh, dann wären die nebeneinander. Müsstest du mal anfragen, ob das die Software akzeptiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;s. hier&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-climatesolutions.com/de/newsroom/loesungsangebot/vitocharge-vx3-stromspeicher.html" target="_blank"&gt;News: Vitocharge VX3 in Zukunft kaskadierbar bis 45 kWh | Viessmann Climate Solutions (viessmann-climatesolutions.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 18:41:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447058#M6120</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-04T18:41:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447061#M6121</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Hinweis. Ich werde mich mal erkundigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Martin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 18:55:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447061#M6121</guid>
      <dc:creator>Makin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-04T18:55:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447587#M6143</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Martin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe meine Anlage erst seit einem Jahr. In diesem Winter habe ich den Speicher vom November bis Februar nur an den (wenigen) sonnigen Tagen voll bekommen. Zur Zeit nutze ich den Speicher auch beim Laden meines eCorsa.&amp;nbsp; Meine PV liegt je 50% Ost-West und ich habe im Winter, bei tiefer liegende Sonne mehr Verschattung durch beidseitige Nachbarhäüser und Bäume. Zur Zeit würde ich meinen Speicher nicht erweitern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 04:12:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447587#M6143</guid>
      <dc:creator>PJS59</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-08T04:12:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge VX3 ladet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447590#M6144</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deinen Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Martin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:18:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-VX3-ladet-nicht/m-p/447590#M6144</guid>
      <dc:creator>Makin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-08T05:18:41Z</dc:date>