    <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;für deine Wärmepumpe gilt die Leiterplatte auf S.325.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Via Modbus kann nur der 3-phasige Energiezähler angeschlossen werden. Ein Modell eines anderen Herstellers oder ein anderes Modell des gleichen Herstellers ist nicht möglich. Die Einstellung der Schwelle richtet sich nach deiner PV-Anlage und dem was du möchtest.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Alternativ zum Zähler kannst du aber auch die Smart Grid Funktion nutzen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 05:34:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-17T05:34:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Modbus 2 RTU Zähler; PV Eigenverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Modbus-2-RTU-Zaehler-PV-Eigenverbrauch/m-p/177940#M598</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich benötige den Link zur aktuellen Servicanleitung für die Vitotronic 200 WO1C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Angaben der mir vorliegenden Version für den Modbus 2 Anschluss 241 inkl. Jumper J3 und J4 entsprechen nicht den tatsächlich Gegebenheiten derSteuerung bei mir seit Ende 2020 in Betrieb befindlichen Vitocal 200-S AWB M-E-AC D08. Siehe bitte Bild anbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem Zusammenhang stellen sich mir folgende Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Muss beim Anschluss des Viessmann/SAIA Modbus RTU Zählers an dem Modbus 2 Anschluss 241 ein separater 120 Ohm Widerstand eingesetzt werden? Wenn ja, welche Leistung ist erforderlich? Jumper J3 kann offensichtlich nicht mehr gesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Jumper J4 scheint gar nicht mehr vorhanden zu sein. Sind irgendwelche anderen Einstellungen hinsichtlich des Betriebes des Viessmann/SAIA Modbus RTU Zählers erforderlich?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Es wurde hier in der Community schon mehrfach zurecht diskutiert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Hauseigentümer besitzen aufgrund der Tatsache das eine Batteriespeicher und/oder eine EV Ladestation im Einsatz oder geplant ist bereits über einen Smart Meter/Manager am Netzanschlusspunkt von Hersteller des PV Wechselrichters.&amp;nbsp;Diese verfügen ja auch über eine/oder mehrere Modbus Schnittstellen aber halt meist mit dem zeitgemässeren Modbus TCP.&amp;nbsp; Wie im Falle von Kostal und SMA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fronius Smart Meter kommuniziert zwar noch über eine Modbus RTU/RS485 Schnittstelle, aber auch hier wird halt ein anderes Protokol verwendet bzw. muss/müssen das/die entsprechenden Register angepasst werden, damit am Modbus 2 Anschluss 241 der Vitotronic 200 WO1C dann auch die aktuelle Wirkleistung des Wechselrichters ansteht. Hier gibt es ja Gateways/Router, die funktionieren könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Funktionalität muss ein solches Gateway/Router dann annehmen: Modbus RTU Master oder Slave?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Was genau geschieht eigentlich bei der Regelstrategie PV? Kann ich davon ausgehen, dass der aus den beiden beigefügten PV Erzeugungs/Verbrauchsprofilen ersichtliche Peak für des Beheizen des WW Speichers (390L) in den Zeitraum mit ausreichend zur Verfügung stehender Wirkleistung am PV Wechselrichter fällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch sollte diese Wirkleistung dann tatsächlich sein, bzw. auf welchen Wert muss die "7E04 Schwelle elektr. Leistung" in der Parametergruppe Photovoltaik an der Vitotronic 200 WO dann eingestellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüssen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 11:16:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Modbus-2-RTU-Zaehler-PV-Eigenverbrauch/m-p/177940#M598</guid>
      <dc:creator>mateoo</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-13T11:16:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Modbus 2 RTU Zähler; PV Eigenverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Modbus-2-RTU-Zaehler-PV-Eigenverbrauch/m-p/178315#M602</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;für deine Wärmepumpe gilt die Leiterplatte auf S.325.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Via Modbus kann nur der 3-phasige Energiezähler angeschlossen werden. Ein Modell eines anderen Herstellers oder ein anderes Modell des gleichen Herstellers ist nicht möglich. Die Einstellung der Schwelle richtet sich nach deiner PV-Anlage und dem was du möchtest.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Alternativ zum Zähler kannst du aber auch die Smart Grid Funktion nutzen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>