    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterlagen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich lese es so, dass die Module, wenn sie am Vitocharge angeschlossen werden, nicht separat zu erden sind. Die Montageschienen jedoch müssen dennoch geerdet werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es aber mal zur Klärung weitergegeben, um eine konkrete Antwort dazu zu bekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:27:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-08T12:27:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255099#M1949</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Montageanleitung der VX3 steht, dass der Generator nicht geerdet werden soll. In der Anleitung für die Module steht jedoch, dass diese geerdet werden sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist den nun richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erden oder nicht erden, das ist hier die Frage?&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 11:41:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255099#M1949</guid>
      <dc:creator>ViAlex</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-05T11:41:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255687#M1965</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ViAlex,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;könntest du bitte die Dokumentennummer sowie Screnshots von den Passagen hier posten, auf welche du dich beziehst?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Dokumentennummer findest du immer am unteren Rand des Dokuments.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:30:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255687#M1965</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T06:30:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255806#M1990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier die Fotos der Dokumente, ich hoffe die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Dokumentennummer ist zu erkennen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255806#M1990</guid>
      <dc:creator>ViAlex</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T12:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255812#M1991</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterlagen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich lese es so, dass die Module, wenn sie am Vitocharge angeschlossen werden, nicht separat zu erden sind. Die Montageschienen jedoch müssen dennoch geerdet werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es aber mal zur Klärung weitergegeben, um eine konkrete Antwort dazu zu bekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:27:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255812#M1991</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T12:27:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255827#M1992</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe soeben folgende Rückmeldung erhalten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;...der erste Ausschnitt mit der Erdung der PV-Module gilt nur für PV-Wechselrichter mit Trafos.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Da heute fast alle Wechselrichter trafolos ausgeführt werden darf dort, wie in der Beschreibung des VX3 korrekt vermerkt ist, keine separate Erdung vom PV-Generator aufgebaut werden, sondern dieser muss in den Hauptpotentialausgleich mit eingebunden werden, damit kein unterschiedliches Potential aufgebaut werden kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Schienen müssen also entsprechend untereinander verbunden (mit Erde) und diese Verbindung dann entsprechend zum Hauptpotentialausgleich geführt und angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 13:20:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255827#M1992</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T13:20:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255861#M1993</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daraus ergibt sich eine Weitere Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum werden dann keine Klemmen zum Anschluss der Erdungsleitung für die Schienen mit angeboten und hat Viessmann überhaupt entsprechende Klemmen im Angebot?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 15:19:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/255861#M1993</guid>
      <dc:creator>ViAlex</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T15:19:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/256429#M2002</link>
      <description>&lt;P&gt;Diesbezüglich solltest du dich an deinen Fachbetrieb bzw. unsere zuständige Verkaufsniederlassung wenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 05:32:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/256429#M2002</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-12T05:32:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Erdung Vitovolt mit VX3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/322881#M2974</link>
      <description>&lt;P&gt;I&lt;SPAN&gt;n einer Anleitung von Sungrow ist es viel deutlicher erklärt. Mit „Generator nicht Erden“ sind die PV-Leitungen gemeint. So ist es auch Logisch!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18817iAA4D4D881599C92B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 13:49:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Erdung-Vitovolt-mit-VX3/m-p/322881#M2974</guid>
      <dc:creator>ViAlex</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-21T13:49:31Z</dc:date>