    <title>Thema "Re: PV Anlage mit Vitocal verbinden" in Strom/PV</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Anlage-mit-Vitocal-verbinden/m-p/221610#M1147</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Haack,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;um bei deiner Wärmepumpe die pV-Funktion nutzen zu können, wird ein 3-phasiger Energiezähler benötigt. Dieser kommuniziert via Modbus mit der Wärmepumpenregelung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Alternativ kann über die Smart-Grid-Funktion eine Sollwerterhöhung erzielt werden. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Hinweis:&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt; - Verdichter AUS&lt;BR /&gt; - Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt; - Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt; sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt; Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt; - Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt; - Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt; - Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt; &amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 07:41:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-24T07:41:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>PV Anlage mit Vitocal verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Anlage-mit-Vitocal-verbinden/m-p/220642#M1129</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe eine neue Vitical 200-A AWO-E-AC 201.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei Viessmann im System- ID 8902494588 registriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer kann nun nicht die PV-Anlage mit der Wärmepumpe verbinden, um den Stromüberschuß für die Heizung zu nutzen&amp;nbsp; ( ...sagt er ?) .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich machen, um Klarheit zu bekommen.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Wer weiß hierzu Bescheid ? &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Bedienanleitung ist auf den Seiten 57- 58 ff die Nutzung der PV-Anlage beschrieben-, aber nicht wie sie angeschlossen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Haack&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:57:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Anlage-mit-Vitocal-verbinden/m-p/220642#M1129</guid>
      <dc:creator>haack</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-20T07:57:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: PV Anlage mit Vitocal verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Anlage-mit-Vitocal-verbinden/m-p/221610#M1147</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Haack,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;um bei deiner Wärmepumpe die pV-Funktion nutzen zu können, wird ein 3-phasiger Energiezähler benötigt. Dieser kommuniziert via Modbus mit der Wärmepumpenregelung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Alternativ kann über die Smart-Grid-Funktion eine Sollwerterhöhung erzielt werden. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Hinweis:&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt; -&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt; - Verdichter AUS&lt;BR /&gt; - Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt; - Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; ■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt; sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt; Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt; - Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt; - Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt; - Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt; - Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt; - Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt; - Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt; - Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt; - Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt; &amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt; Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 07:41:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/PV-Anlage-mit-Vitocal-verbinden/m-p/221610#M1147</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-24T07:41:03Z</dc:date>