    <description>&lt;P&gt;Griass di,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Habe heute mit dem Energieversorger telefoniert. Das Problem mit der ausgefallenen Phase wird erst in ein paar Tagen behoben. So lange wird der Zustand noch andauern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffen wir mal, dass sich das dann noch selbst reguliert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Binky&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 14:45:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Binky</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-21T14:45:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocharge Störungsmeldung F.701-1 nach Ausfall Phase</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/606970#M10877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei uns gabe es einen Netzausfall, allerdings nur auf einer Phase (L1). Daraufhin kam der Netzbetreiber ins Haus und hat eine Brücke von L1 nach L2 gelegt, damit wir wieder auf allen Phasen im Haus Spannung haben. Das eigentliche Problem liegt wohl in einer Straßenverteilung und "kann erst in einer Woche behoben werden". Als ich dann abends nach Hause kam, hat der Vitocharge rot geblinkt mit der Störung F.701-1 "Unterspannung Batteriespeicher" / Batterie 0% Fehler / Batterie deaktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zusammenhang mit der fehlenden Phase liegt nahe, aber muss da aktiv was gemacht werden oder kann ich die Woche abwarten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:36:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/606970#M10877</guid>
      <dc:creator>Binky</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-20T17:36:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge Störungsmeldung F.701-1 nach Ausfall Phase</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/607097#M10878</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Störung&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;F.701-1&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;bei Ihrem Vitocharge&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;deutet auf eine&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;Unterspannung des Batteriespeichers&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;hin&lt;SPAN&gt;. Dieser Fehler tritt häufig in Verbindung mit Problemen bei der Netzspannung auf, beispielsweise wenn eine Phase des Stromnetzes ausfällt oder instabil ist. In diesem Zustand wird die Batterie aus Sicherheitsgründen deaktiviert und zeigt oft einen Ladezustand von&amp;nbsp;0&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;an, da das System die Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs erkennt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn die Ursache ein temporärer Netzausfall war, kann sich das System nach Wiederherstellung der korrekten Spannung oft selbst regulieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß Claus-Vito&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:04:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/607097#M10878</guid>
      <dc:creator>Claus-Vito</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-21T12:04:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocharge Störungsmeldung F.701-1 nach Ausfall Phase</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/607127#M10879</link>
      <description>&lt;P&gt;Griass di,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Habe heute mit dem Energieversorger telefoniert. Das Problem mit der ausgefallenen Phase wird erst in ein paar Tagen behoben. So lange wird der Zustand noch andauern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffen wir mal, dass sich das dann noch selbst reguliert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Binky&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 14:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Stoerungsmeldung-F-701-1-nach-Ausfall-Phase/m-p/607127#M10879</guid>