    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen. &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25650"&gt;@HerrP&lt;/a&gt;, erst mal vielen Dank für das Tool! Ich habe das ganze mit meinen &lt;SPAN&gt;rudimentären&lt;/SPAN&gt; Fähigkeiten jetzt endlich auch zum Laufen gebracht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Hauptziel ist es gerade herauszufinden, warum die Anlage so ewig lange in der WW-Aufbereitung steckt, wodurch der Pufferspeicher viel zu kalt wird.&amp;nbsp;Aktuell schlage ich mich noch mit den Adressen herum.&amp;nbsp;Zumindest habe ich laut NodeRed/API schon mal rausbekommen dass es sich um CU401B_S handeln müsste. (Vitocal 250-S-HAWB AC252.A13)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pufferspeicher Temperatur kann ich exakt auslesen, aber seltsamerweise stimmt DHW nicht mit dem Wert in der ViCare App überein, bzw dieser "hängt" in der ViCare App scheinbar hinterher. Kann das sein, oder habe ich da vielleicht doch einen falschen Datenpunkt erwischt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Anlage handelt sich um eine Hybridsystem, an dem noch eine Gasheizung hängt. Diese besitzt leider kein Optolink, weshalb mir ein paar wichtige Werte fehlen. Weiß zufällig jemand, ob man zumindest die Anforderung des Gasgeräts über das Steuergerät (Vitocal) per Optolink auslesen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Felix&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 23:36:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fele</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-28T23:36:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/439982#M55583</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Moin ihr! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Optolink ist 'alt', aber noch in Benutzung (bei mir auch). Öfter gab es Anfragen zum Betrieb zu lokalen Zwecken aber trotzdem weiter das Vitoconnect für Viessmann Cloud/Vicare/Viguide/Vi.API/Garantieverlängerung zu benutzen. Dazu jetzt hier die benutzerfreundliche Lösung, natürlich wieder open-source und kostenlos:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der &lt;A href="https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/" target="_self"&gt;&lt;STRONG&gt;OptolinkVs2-Switch&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1713897747645.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32683iA2FFD1036324C4A4/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1713897747645.png" alt="HerrP_0-1713897747645.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er verbindet euer Optolink Gerät auf total einfache Weise mit allem was das Herz begehrt.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Home Automation&lt;/STRONG&gt; Anbindung per &lt;STRONG&gt;MQTT&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;W/LAN&lt;/STRONG&gt; Anbindung per TCP/IP und einfachen &lt;STRONG&gt;Ascii + $Hex&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Parallelbetrieb des Vitoconnect&lt;/STRONG&gt; und damit Vicare, Viguide, Viessmann API weiter nutzbar und Erhaltung der erweiterten Garantie&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Kein Gehassel mit komplizierter Einrichtung und irgendwelchen kryptischen xml's. Einfach nen Raspi, ein paar Python Module draufkopiert, Optolinkadapter und bei Bedarf das Vitoconnect angesteckt, ggf. noch ein paar Anpassungen in der Settings_ini (COM Ports, IP Adressen, MQTT Passwort, Poll-Liste, ...) und los.&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_2-1713897813860.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32684i926E0F472617519F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_2-1713897813860.png" alt="HerrP_2-1713897813860.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1733508497215.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39513i13284D06C893E48E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1733508497215.png" alt="HerrP_0-1733508497215.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1738135993065.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42146iA6C20FCBC91DB2BE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1738135993065.png" alt="HerrP_0-1738135993065.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viel Spass damit &amp;amp; Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":vulkanischer_Gruß:"&gt;🖖&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ps. minimalistischer Optolink-Adapter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1751895587097.png" style="width: 506px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46054i69B4BBD83A97C74B/image-dimensions/506x608?v=v2" width="506" height="608" role="button" title="HerrP_0-1751895587097.png" alt="HerrP_0-1751895587097.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit Diode und Transistor als SMD passt es auch unter die Schiebeklappe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:40:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/439982#M55583</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-07T13:40:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/440954#M55689</link>
      <description>&lt;P&gt;gut dass ich das Ding zumindest selber brauchen kann. ausser den Beiden, für die ich's gebaut hab, schein ja sonst niemand Interesse dran zu haben&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt; Wahrscheinlich ist die Optolink-(Betreiber-)Generation so alt, dass da niemand was mit Hausautomatisierung am Hut hat oder alles schon fertig...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 23:18:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/440954#M55689</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T23:18:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/440989#M55695</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber im HT Forum sind noch Fragen offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 06:59:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/440989#M55695</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T06:59:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/441058#M55700</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; oh besten Dank Michael! immer dieser Benachrichtigungs-Issue im &lt;A href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3703834" target="_blank" rel="noopener"&gt;Haustechnikdialog&lt;/A&gt;....&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schlafendes_Gesicht:"&gt;😴&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:27:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/441058#M55700</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T10:27:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/441115#M55702</link>
      <description>&lt;P&gt;ich hab ein kleines Video gemacht - kurze Einführung in die vielfältigen Möglichkeiten und die Einfachheit der Benutzung des Optolink-Switch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/95WIPFBxMsc" target="_blank"&gt;https://youtu.be/95WIPFBxMsc&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 14:29:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/441115#M55702</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T14:29:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448651#M56444</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25650"&gt;@HerrP&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sie sind keineswegs der einzige.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon vor mehreren Wochen hat mich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;in meinen thread auf die neue möglichkeit aufmerksam gemacht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur leider hatte ich noch keine Zeit es umzusetzen. Das werde ich ändern demnächst tun. Da ich Loxonebenutzer bin, werde ich versuchen, wenn es für dich OK ist, dann ein Plugin für den loxberry zu erzeugen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße und vielen Dank für deine Arbeit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 07:10:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448651#M56444</guid>
      <dc:creator>milu</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-15T07:10:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448684#M56449</link>
      <description>&lt;P&gt;immer gerne! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; es lebe open source! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":vulkanischer_Gruß:"&gt;🖖&lt;/span&gt; Es gibt inzwischen auch eine &lt;A href="https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/tree/vs1test" target="_blank" rel="noopener"&gt;Version&lt;/A&gt;, die auch mit dem älteren KW Protokoll funktioniert (Schater in der settings_ini). Da ist allerdings die Start-up Sequenz mit Vitoconnect noch nicht getestet, der Rest ist schon im Einsatz. Wenn man irgendwas neues bastelt, wäre es vlt gut, gleich da drauf aufzusetzen, irgendwann kommt doch wieder jemand mit KW Protokoll...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 11:03:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448684#M56449</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-15T11:03:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448889#M56474</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag HerrP,&lt;BR /&gt;Ich versuche, Optolink-Switch mit meiner Wärmepumpenanlage Vitocal 300-G zu verwenden. Der Anschluss klappt gut. Mit serLog.py wird der Informationsaustausch zwischen Vitoconnect und Vitocal korrekt ausgelesen und protokolliert. optolinkvs2_switch.py gibt jedoch einen Fehler aus: List index out of range. Wenn ich die Polling disable dan bekomme ich keine Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die console output geht hierbei, also auch ein pdf mit die output von serlog.py. Können sie mich berichten wie ich dass lösen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hertzlichen Grüss,&lt;BR /&gt;Frans&lt;/P&gt;&lt;P&gt;awaiting VS2...&lt;BR /&gt;Broker granted the following QoS: 0&lt;BR /&gt;VS detected&lt;BR /&gt;rx 06&lt;BR /&gt;rx 41 05 00 41 00 F8 01 3F&lt;BR /&gt;rx 41 0D 01 01 08 8E 08 AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B 2D&lt;BR /&gt;list index out of range&lt;BR /&gt;exit close&lt;BR /&gt;closing serViCon&lt;BR /&gt;reset protocol&lt;BR /&gt;closing serViDev&lt;BR /&gt;cancel poll timer&lt;BR /&gt;exiting TCP/IP client&lt;BR /&gt;disconnect MQTT client&lt;BR /&gt;closing vitolog&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:49:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448889#M56474</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T08:49:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448915#M56476</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Frans!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich denke du hast die poll_items List in der settings_ini.py angepasst? ich vermute, da ist ein syntaktischer Fehler reingerutscht, ein Komma zu viel oder zu wenig oder ein Indent Problem oder sowas.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest du die settings_ini.py mal hier hochladen?! du musst die Dateiendung ändern in .txt oder so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn Passwords drin sind, diese vorher löschen/ersetzen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 10:23:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448915#M56476</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T10:23:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448928#M56477</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Phil,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil ich noch nicht genau weiss welche Items für meine Anlage geeignet sind, habe ich nur die Anlagezeit und Aussentemperatur in meine Poll-liste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Files mit txt endung kan ich auch nicht hochladen, nur&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;pdf, jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, mp4, mov. sind gültige Datatypen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es vielleicht bequemer diese Discussion fort zu setzen in Github?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:09:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448928#M56477</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T11:09:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448933#M56479</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;&amp;gt; Ist es vielleicht bequemer diese Discussion fort zu setzen in Github?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, das sollten wir tun! machst du bitte eine Discussion oder ein Issue auf!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der settings_ini kann ich so erstmal nix Fehlerhaftes erkennen, es kann aber sein, dass was mit Indent in der Leerzeile ist oder so. Lade bitte die settings_ini auf github noch mal als Text File hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und versuch mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ("Anlagenzeit", 0x088E, 8, 'vdatetime'),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu ersetzen durch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ("Anlagenzeit", 0x088E, 8, 'raw'),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;damit wir den vdatetime 'Codec' schon mal ausschliessen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir können auch auf Englisch weiter schreiben (auf github), wenn das bequemer für dich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:34:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448933#M56479</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T11:34:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448941#M56480</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe es schon gesehen... deine Anlage überträgt die Zeit anders als die Vitodens:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rx 41 0D 01 01 08 8E 08 AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B 2D&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;41 0D : STX, 13 Bytes Payload&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 01 01 : Antwort auf virtual read request&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 08 8E : DP Adresse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 08 : 8 bytes data&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B : das ist ein anderes Format. Der 'Index out of Range' kommt bei&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;weekdays&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;=&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; [&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Mo'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Di'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Mi'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Do'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Fr'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'Sa'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;'So'&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;]&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;wkd&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;=&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;weekdays&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;[&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;int&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;(&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;data&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;[&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;4&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;]) &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;-&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN&gt;1&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;]&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;data[4] ist AE, weekdays[0xAD] gibt es nicht...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:50:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448941#M56480</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T11:50:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448944#M56481</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt, ich habe die Analagezeit entfernt und jetzt lauft er mit nur die Aussentemperatur. Ich soll aber die ganze Datenpunktenliste neu machen. Der Aussentemperatu gibt immer 0, so ist auch nicht richtig codiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Message 4 received on vitocal/AussenTemp at 1:56 PM:&lt;BR /&gt;0&lt;BR /&gt;QoS: 0 - Retain: false&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:59:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/448944#M56481</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-17T11:59:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450172#M56585</link>
      <description>&lt;P&gt;Absolut geniale Lösung. Hab deinen Post gerade erst entdeckt, da ich nur noch wenig in der Community mache. Ich werde das nach dem Sommer ausprobieren und bei gegenseitiger Zuneigung (beider Konstrukte) mit meiner (noch) ViCare basierten &lt;A href="https://www.rustimation.eu/index.php/a-viessmann-api-und-node-red/" target="_blank" rel="noopener"&gt;Node-Red Anwendung&lt;/A&gt; verheiraten und darüber berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Chris&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:21:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450172#M56585</guid>
      <dc:creator>CaCicala</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-23T12:21:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450198#M56589</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Software ist genau das, was ich brauchte. Ich hatte schon vor, es selbst zu machen, aber dies spart mir viele Stunden. Die Installation ist nicht schwierig, das einzige Problem ist, die Adressen der Parameter zu finden. Mit einer Abfrage in der Datenbank des Vitosoft-Programms konnte ich die meisten von ihnen finden. Im Home Assistant sieht es jetzt so aus. Es gibt noch ein kleines Problem mit dem Abgleich der HA Climate-Entität mit den Vitocal-Informationen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_0-1719154220483.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33912i397A1F77D1F07D96/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_0-1719154220483.png" alt="FransO_0-1719154220483.png" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_1-1719154403546.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33913i24BC2F102F5B08AB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_1-1719154403546.png" alt="FransO_1-1719154403546.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 14:55:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450198#M56589</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-23T14:55:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450232#M56590</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für die postiven Rückmeldungen euch beiden! 'werden ja langsam doch ein paar mehr als die drei Nutzer (inkl. mir), für die ich das initial geschrieben hatte... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über weitere Verbreitung freue ich mich natürlich. Schönen Blog hast du da &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40855"&gt;@CaCicala&lt;/a&gt; , danke für die Erwähnung! Wenn du dein Projekt auf MQTT umstellst (sollte ja kein Problem sein), ist es nicht auf die alten Optolink Geräte beschränkt, sondern wir haben für die neuen ja &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066" target="_blank" rel="noopener"&gt;open3e&lt;/A&gt; im Angebot. Das ist inzwischen einfach per pip install oder seit allerneuestem auch per Docker Container aufzusetzen, das sollten die Allermeisten hinbekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":vulkanischer_Gruß:"&gt;🖖&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 18:55:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/450232#M56590</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-23T18:55:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451258#M56691</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Projekt sieht super aus&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt; werde es die nächsten Tage mal Testen.&lt;BR /&gt;Vorab schon mal eine Frage. Kann ich alle Parameter damit auslesen oder sind die Werte die über die Cloud z.B. nur über ein kostenpflichtiges Abo verfügbar verschlüsselt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 08:02:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451258#M56691</guid>
      <dc:creator>DanTheMan92</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T08:02:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451329#M56699</link>
      <description>&lt;P&gt;bezüglich der Viessmann Cloud verhält sich alles wie ohne den Splitter/Switch. Da reicht mein Projekt ja nur durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber du kannst Daten, die in der V-Cloud oder API kostenpflichtig wären, lokal frei lesen und ggf. schreiben und dir damit auch deine eigene Cloud bauen (oder für MQTT Daten gibt es ja schon freie Cloud Lösungen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt gewisse Daten, wie bsw. der Energiekrempel bei den Wärmepumpen (&lt;A href="https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/discussions/9" target="_blank" rel="noopener"&gt;vergl. hier&lt;/A&gt;), die nicht einfach per virtual_read/_write zugänglich sind, aber auch da lassen sich Wege finden, wie im &lt;A href="https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/tree/wo1c_energy" target="_blank" rel="noopener"&gt;wo1c_energy branch&lt;/A&gt; geschehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:13:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451329#M56699</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T12:13:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451336#M56701</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25650"&gt;@HerrP&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Energiekrempel bei den Wärmepumpen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sicher? Vicare schafft das doch auch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den Gas Geräten hat es zumindest jemand herausgefunden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/issues/171" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/issues/171&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier auch was zu WP&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/issues/480" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/issues/480&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:32:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451336#M56701</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T12:32:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT &amp; TCP/IP</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451339#M56702</link>
      <description>&lt;P&gt;hi &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, diese Datenpunkte kann man per &lt;EM&gt;virtual_read&lt;/EM&gt; lesen. Dem timbrd ging es aber um die Energie-Historie, wie sie auch am Display angezeigt wird (die ist glaubich 'feingranularer' - per day...). Dazu mussten wir auf den &lt;EM&gt;Remote_Proc_Request&lt;/EM&gt; Service zurückgreifen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 13:51:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/451339#M56702</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T13:51:16Z</dc:date>