    <description>&lt;P&gt;Root Cause für Problem wurde durch die Entwicklung identifiziert!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem ist, das neue OPTO2 Boxen mit Software Version&amp;nbsp;2.50.3 ausgeliefert werden, auf den Backend Servern aber wohl 1.40.x aktiv ist und die OPTO2 Box aber dennoch updaten möchte, was aber nicht gelingt, da es keine &amp;lt; 2.50.3 auf den&amp;nbsp;Backend Servern gibt.&lt;BR /&gt;Daher ständig der Versuch eines Firmware Updates bei&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;A href="https://firmware-recovery.viessmann-platform.io/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer"&gt;firmware-recovery.viessmann-platform.io&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;und Neustart der Boxen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das&amp;nbsp;Entwicklungsteam ist nun bemüht eine höhere Software Revision&amp;nbsp;&amp;lt; 2.50.3 zu definieren, damit das Update bei alle betroffenen&amp;nbsp;OPTO2 Boxen erfolgreich durchgeführt werden kann und diese nutzbar sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schauen wir mal, wann das erfolgt und die&amp;nbsp;OPTO2 Boxen nicht mehr ständig rebooten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1689763124500.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21666i0FF27E76003EE305/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1689763124500.png" alt="koeber_0-1689763124500.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 10:40:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
    <dc:date>2023-07-19T10:40:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350526#M43985</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Support Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich versuche seit 3 Tagen eine Verbindung zwischen der APP und der Vitoconnect OPTO2 Box herzustellen. Das Problem ist, dass bei der Box zunächst die Systemfunktion-LED zusammen mit der Kommunikations-LED leuchtet. Nach ca. 1 Minute leuchtet nur noch die Kommunikations-LED. Dann habe ich die Möglichkeit über den Access-Point-Modus eine WLAN Verbindung mit der Box herzustellen. Die Verbindung wird nach ca. 1 Minute wieder unterbrochen und das Spiel geht von vorne los. Während einer "Verbindungsphase" gelang es mir sogar über die Adresse &lt;A href="http://vitoconnect.gateway" target="_blank"&gt;http://vitoconnect.gateway&lt;/A&gt;&amp;nbsp;direkten Kontakt mit der Box aufzunehmen und den WLAN Schlüssel zu übertragen. Da hat die Kommunikations-LED kurz geblinkt. Danach brach die Kommunikation wieder ab. Was kann ich tun?&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 10:46:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350526#M43985</guid>
      <dc:creator>RS6</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-16T10:46:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350534#M43986</link>
      <description>&lt;P&gt;Inzwischen leuchtet für ca. 40 s die weiße Home-LED. Dann bricht die Verbindung wieder ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Seriennummer lautet: 7637415039065239&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 11:45:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350534#M43986</guid>
      <dc:creator>RS6</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-16T11:45:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350593#M43990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo RS6,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;laut unserem System ist dein Vitoconnect aktuell nicht registriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setze das Gerät doch bitte im ersten Schritt auf Werkseinstellungen zurück und versuche die Inbetriebnahme ein weiteres Mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/4995f4e1-6c36-4d85-a900-6930e82086df.default.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Versuch die Verbindung bitte über ein anderes WLAN herzustellen, am besten über den HotSpot eines anderen Handys.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Gruß,&lt;BR /&gt;Chris vom Customer Care Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 05:11:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350593#M43990</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-17T05:11:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350599#M43993</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe leider im Keller kein Handy Empfang. Dies hatte ich auch schon ausprobiert. Vorher hatte ich das Gerät schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt und bin nur über den Umweg über die Gateway Adresse so weit gekommen. Ich versuche es noch einmal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 05:42:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/350599#M43993</guid>
      <dc:creator>RS6</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-17T05:42:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351134#M44178</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chris,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe mir von meinem Heizungsfachbetrieb eine andere Box geben lassen. Diese funktioniert tadellos. Gebe die andere über meinen Heizungsfachbetrieb zurück.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 18:51:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351134#M44178</guid>
      <dc:creator>RS6</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T18:51:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351239#M44190</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bekanntes Problem bei Viessmann Entwicklung&amp;nbsp;(Ticket: TVC-1450&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;/&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;TVC-1259&lt;/SPAN&gt;)&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe das gleiche Problem mit zwei OPTO2 hier was ich&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO2-defekt-nach-initialem-Update/td-p/349924" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; dokumentiert habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die&amp;nbsp;OPTO2 sind am 19.06.23 hergestellt und scheinbar gibt es ein Problem mit dieser Charge, das sie sich an den Backend Servern anmelden können und die Firmware aktualisieren. Da das nicht klappt, machen sie&amp;nbsp;aller 70 Sekunden einen Neustart!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Herstellnummern:&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;S7637415036711238&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S7637415035909230&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wurde bereits bei mir durch Service Partner&amp;nbsp;&lt;A href="http://www.3-Liter-Heizung.de" target="_self"&gt;van Dorsten GmbH&lt;/A&gt;&amp;nbsp;gemeldet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO2-defekt-nach-initialem-Update/td-p/349924" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt;&amp;nbsp;beschrieben, geht die&amp;nbsp;OPTO2 zwar Online und kommuniziert mit den Backend Servern, nur scheint das Update fehlzuschlagen und diese macht dann aller 70 Sekunden einen Neustart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffentlich ist das Problem bald gelöst und wir können die&amp;nbsp;OPTO2 bald nutzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 08:44:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351239#M44190</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-19T08:44:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351276#M44197</link>
      <description>&lt;P&gt;Root Cause für Problem wurde durch die Entwicklung identifiziert!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem ist, das neue OPTO2 Boxen mit Software Version&amp;nbsp;2.50.3 ausgeliefert werden, auf den Backend Servern aber wohl 1.40.x aktiv ist und die OPTO2 Box aber dennoch updaten möchte, was aber nicht gelingt, da es keine &amp;lt; 2.50.3 auf den&amp;nbsp;Backend Servern gibt.&lt;BR /&gt;Daher ständig der Versuch eines Firmware Updates bei&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;A href="https://firmware-recovery.viessmann-platform.io/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer"&gt;firmware-recovery.viessmann-platform.io&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;und Neustart der Boxen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das&amp;nbsp;Entwicklungsteam ist nun bemüht eine höhere Software Revision&amp;nbsp;&amp;lt; 2.50.3 zu definieren, damit das Update bei alle betroffenen&amp;nbsp;OPTO2 Boxen erfolgreich durchgeführt werden kann und diese nutzbar sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schauen wir mal, wann das erfolgt und die&amp;nbsp;OPTO2 Boxen nicht mehr ständig rebooten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1689763124500.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21666i0FF27E76003EE305/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1689763124500.png" alt="koeber_0-1689763124500.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 10:40:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351276#M44197</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-19T10:40:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351293#M44205</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;auch hier nochmal die Info, dass ich die Informationen von &lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25256"&gt;@ckoeber&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt; so nicht bestätigen kann und unsere Entwicklung weiter nach einer Lösung sucht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 10:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351293#M44205</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-19T10:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351609#M44257</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;laut Entwicklung ist der Fehler lokalisiert und ein entsprechender HotFix soll die Tage bereitgestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aktuell wird der kommende Montag zur Veröffentlichung angepeilt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 09:39:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351609#M44257</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-20T09:39:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351978#M44348</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo RS6,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;laut Entwicklung wurde der Hotfix bereits eingespielt und das Problem sollte behoben sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trenne den Vitoconnect bitte für 10 Minuten vom Strom und prüfe, ob die Verbindung im Anschluss dauerhaft bestehen bleibt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 13:10:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/351978#M44348</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-21T13:10:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/355910#M44925</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Update 17.08.2023&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt eine neue Vitoconnect OPTO2 von meinem &lt;A href="http://www.3-liter-heizung.de/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer"&gt;Händler&lt;/A&gt; erhalten.&lt;BR /&gt;Diese trägt die Modelnummer: &lt;STRONG&gt;6198289-01&lt;/STRONG&gt; und funktioniert auf Anhieb.&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Oben die alte fehlerhaft und unten die neue&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1692303715182.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22343iACE4F714774A87A6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1692303715182.jpeg" alt="koeber_0-1692303715182.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die neue OPTO2 trägt allerdings wieder die HW-Version: "&lt;STRONG&gt;5&lt;/STRONG&gt;" statt wie die alte die "&lt;STRONG&gt;6&lt;/STRONG&gt;"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_1-1692303715182.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22342i4E7934E6BCDDCDBB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_1-1692303715182.png" alt="koeber_1-1692303715182.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strom dran, mit WLAN verbunden, und Weißes Haus als Status LED leuchtet. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Anschließend konnte ich die Vitoconnect OPTO2 in der ViCare App einrichten, nachdem ich diese komplett gelöscht hatte und neu installiert habe. (Anfangs war kein QR-Code Scan mehr möglich).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_3-1692303715185.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/22344i3FD95CA51025C418/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_3-1692303715185.png" alt="koeber_3-1692303715185.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Update 14.08.2023&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;Mein &lt;A href="http://www.3-liter-heizung.de" target="_self"&gt;Händler&lt;/A&gt; wo ich die fehlerhafte OPTO2 gekauft habe rief mich soeben an und teilte mir mit, dass er jetzt neue OPTO2 Vitoconnects von Viessmann erhalten hat.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Er schickt mir jetzt eine zu. Ich gehe davon aus, dass diese dann funktioniert und werde Berichten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fragt ggf. heuten Händler / Installateur an, ob diese auch bereits neue OPTO2 Boxen von Viessmann erhalten hat, zum Austauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die defekte OPTO2 Box wird dann von Viessmann direkt per GLS bei mir abgeholt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:27:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-OPTO2-keine-dauerhafte-Verbindung-moeglich/m-p/355910#M44925</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-17T20:27:19Z</dc:date>
    </item>