    <description>&lt;P&gt;Hallo Marc10,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;in Mesh Systemen kann es vorkommen, dass sich der Vitoconnect mit einem zu weit entfernten AccessPoint verbindet, das Signal zu schwach ist und die Verbindung abbricht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Entferne doch bitte testweise den nächstgelegenen Repeater aus dem Mesh System, weise diesem eine eigene SSID zu und verbinde den Vitoconnect speziell mit diesem WLAN. (ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beobachte im Anschluss, ob die Verbindung länger bestehen bleibt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 12:49:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-22T12:49:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/232923#M27281</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Zuge einer neuen Heizungsanalge wurde auch ein "Vitoconnect 100 OPTO1" installiert. Es hat die Seriennummer 7571381696362101. Hierzu sind in Reichweite auch mehrere Repeater installiert welche über ein Mesh verbunden sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Egal wann und wo ich die APP aufrufe erscheint die Fehlermeldung: Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden. Ich habe alle Verbindungen geprüft und das System mehrfach neu gestartet. Zudem die Checkliste mehrfach geprüft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Ihre Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:58:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/232923#M27281</guid>
      <dc:creator>Marc10</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-20T17:58:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/232960#M27284</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marc10,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;laut unserem System ist deine Anlage aktuell tatsächlich offline.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trenne doch bitte im ersten Schritt den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und prüfe im Anschluss, ob sich dieser mit dem WLAN verbindet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beobachte in der App unter Einstellungen - Kommunikationsmodul die Signalstärke, sollte diese plötzlich abfallen und die Verbindung abbrechen, könnte es sein, dass sich der Vitoconnect mit einem zu weit entfernten Repeater versucht zu verbinden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß,&lt;BR /&gt;Chris vom Customer Care Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:14:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/232960#M27284</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T05:14:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233019#M27290</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chris,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde 30min vom Strom getrennt aber der Fehler besteht weiterhin.&lt;BR /&gt;Ich habe auch mal ein paar Screenshots beigefügt. In der Hoffnung das dir die Fehlermeldungen mehr sagen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Rückmeldung.&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:55:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233019#M27290</guid>
      <dc:creator>Marc10</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T10:55:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233031#M27292</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marc10,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;vielen dank für die Fotos.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die grüne LED zeigt an, dass der Vitoconnect mit dem Wärmeerzeuger verbunden ist, die rote zeigt an, dass keine WLAN Verbindung besteht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu, prüfe ob die Verbindung herstellt wird und beobachte die Signalstärke in der App.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/05a06f3a-f369-4a95-8a6c-193b244e0377.default.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:43:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233031#M27292</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T11:43:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233146#M27311</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Chris,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe deinen Prozess genau durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anschluss hat es genau einen Tag lang funktioniert. In der APP Stand: Signalstärke 65dBm (Ausreichend).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute funktioniert es wieder nicht. Es wurde kein Router/Repeater in der Zwischenzeit verändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du noch einen Tipp für mich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marc&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 10:03:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233146#M27311</guid>
      <dc:creator>Marc10</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T10:03:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoconnect 100 OPTO1 verbindet nicht dauerhaft trotz Repeater</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitoconnect-100-OPTO1-verbindet-nicht-dauerhaft-trotz-Repeater/m-p/233197#M27326</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marc10,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;in Mesh Systemen kann es vorkommen, dass sich der Vitoconnect mit einem zu weit entfernten AccessPoint verbindet, das Signal zu schwach ist und die Verbindung abbricht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Entferne doch bitte testweise den nächstgelegenen Repeater aus dem Mesh System, weise diesem eine eigene SSID zu und verbinde den Vitoconnect speziell mit diesem WLAN. (ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beobachte im Anschluss, ob die Verbindung länger bestehen bleibt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß&lt;/P&gt;</description>