    <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186135#M21615</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Vitocrossal, der in eine hydraulische Weiche (200l) "reinarbeitet", ebenfalls in diese Weiche heizt über einen großen Pufferspeicher mit 4000 Liter eine Biomasseanlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn in dem Pufferspeicher genügend Wärme vorhanden ist wird der Vitocrossal über die Klemme 96 gesperrt.&lt;BR /&gt;Die Auswirkung dieser Sperre auf die Heizkreise und den Warmwasserkreis ist über die Codierungen d6 und 5e jeweils so eingestellt, dass "normal" wéitergeregelt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum sagt dann die ViCare &lt;STRONG&gt;"kann keine Verbindung herstellen" ???&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eindeutig ein weiterer Software Fehler, gibt es hierzu ein Update??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jürgen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 12 Sep 2021 10:36:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JPR</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-12T10:36:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>ViCare Problem mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186135#M21615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Vitocrossal, der in eine hydraulische Weiche (200l) "reinarbeitet", ebenfalls in diese Weiche heizt über einen großen Pufferspeicher mit 4000 Liter eine Biomasseanlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn in dem Pufferspeicher genügend Wärme vorhanden ist wird der Vitocrossal über die Klemme 96 gesperrt.&lt;BR /&gt;Die Auswirkung dieser Sperre auf die Heizkreise und den Warmwasserkreis ist über die Codierungen d6 und 5e jeweils so eingestellt, dass "normal" wéitergeregelt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum sagt dann die ViCare &lt;STRONG&gt;"kann keine Verbindung herstellen" ???&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eindeutig ein weiterer Software Fehler, gibt es hierzu ein Update??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jürgen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Sep 2021 10:36:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186135#M21615</guid>
      <dc:creator>JPR</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-12T10:36:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: ViCare Problem mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186178#M21622</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo JPR,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;was genau hat denn das Eine mit dem Anderen zu tun?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn die ViCare keine Verbindung zu deiner Anlage aufbauen kann, solltest du erstmal die Netzwerkverbindung der Vitoconnect und den Status der LEDs prüfen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Poste bitte noch die Herstellnummer der Vitoconnect.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 06:20:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186178#M21622</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-13T06:20:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: ViCare Problem mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186279#M21630</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;BR /&gt;genau das ist das Problem, das eine sollte nichts mit dem anderen zu tun haben.&lt;BR /&gt;Netzwerkverbindung ist bei mir OK, wenn die externe Sperre inaktiv ist funktioniert die ViCare App wieder.&lt;BR /&gt;Ist definitiv reproduzierbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Herstellernummer der Vitoconnect muss ich am WE nachliefern, bin beruflich unterwegs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 18:42:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186279#M21630</guid>
      <dc:creator>JPR</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-13T18:42:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: ViCare Problem mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186302#M21631</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es reproduzierbar ist, dann lass dies bitte mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen, welcher dann ggf. Rücksprache mit unserem Technischen Dienst halten sollte.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Das externe sperren des Brenners über den Stecker 96 hat keine Auswirkung auf die grundsätzliche Verbindung zwischen Vitoconnect und Regelung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 05:21:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Problem-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/186302#M21631</guid>