    <title>Thema "Wird der Punkt &amp;quot;Brauche sofort warmes Wasser&amp;quot; mit aufgenommen" in Konnektivität</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81277#M18673</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hatte mich gefreut, da in einer &lt;U&gt;Demo&lt;/U&gt; von Viessmann der Punkt "&lt;STRONG&gt;Brauche sofort warmes Wasser&lt;/STRONG&gt;" mit aufgeführt wurde. Also sofort die Zirkulationspumpe an und schön warm Duschen (auch mitten in der Nacht, wenn üblicherweise die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Warum ist das nicht in die Software mit eingeflossen? War unter dem &lt;STRONG&gt;Zauberstab&lt;/STRONG&gt; zu sehen, nur wurde er leider nicht mit implentiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 13:55:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Peter6</dc:creator>
    <dc:date>2018-07-08T13:55:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wird der Punkt "Brauche sofort warmes Wasser" mit aufgenommen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81277#M18673</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hatte mich gefreut, da in einer &lt;U&gt;Demo&lt;/U&gt; von Viessmann der Punkt "&lt;STRONG&gt;Brauche sofort warmes Wasser&lt;/STRONG&gt;" mit aufgeführt wurde. Also sofort die Zirkulationspumpe an und schön warm Duschen (auch mitten in der Nacht, wenn üblicherweise die Zirkulationspumpe ausgeschaltet ist).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Warum ist das nicht in die Software mit eingeflossen? War unter dem &lt;STRONG&gt;Zauberstab&lt;/STRONG&gt; zu sehen, nur wurde er leider nicht mit implentiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 13:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81277#M18673</guid>
      <dc:creator>Peter6</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-08T13:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wird der Punkt "Brauche sofort warmes Wasser" mit aufgenommen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81280#M18674</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, daß in "Großanlagen" (mehr als 3l Wasserinhalt, mehr als 1 oder 2 Familienhaus.....) Warmwasser rund um die Uhr bereitet werden muss und daß das Wasser in der Zirkulationsleitung nur um max 5K abkühlen darf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die App kann nicht unterscheiden, ob es sich um eine Etagenheizung oder Heizung im Einfamilienhaus oder um eine "Großanlage" handelt.&lt;BR /&gt;Demnach wär das eine Funktion gegen eine Verordnung die bei Nichteihaltung auch deutliche Bußgelder vorsieht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich könnte mir vorstellen, daß&amp;nbsp; man hier genauer erwägt, welche Funktionen möglich werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 18:35:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81280#M18674</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-08T18:35:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wird der Punkt "Brauche sofort warmes Wasser" mit aufgenommen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81414#M18675</link>
      <description>Und in welchem § soll das stehen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Einschlägig ist hier nur das DVGW-Arbeitsblatt W 551. Danach können Zirkulationssysteme können nur bei hygienisch einwandfreien Verhältnissen für max. 8 h in 24 h z.B. durch Abschalten der Zirkulationspumpe mit abgesenkten Temperaturen betrieben werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke eher, dass Viessmann die Funktion im Rahmen von Updates noch nachliefert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 16:21:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Wird-der-Punkt-quot-Brauche-sofort-warmes-Wasser-quot-mit/m-p/81414#M18675</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-10T16:21:40Z</dc:date>