<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk" in Konnektivität</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58143#M15407</link>
    <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vermutlich haben wir uns missverstanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die erstmalige Registrierung unserer Anlange über die App funktionierte nicht. Hierzu musste ich über eure Website die Registrierung vornehmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nachdem unsere Anlage in euerem System ordnungsgemäß eingepflegt ist, kann ich mich auch problemlos mit der App anmelden und meine Anlage via App steuern und überwachen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;viele Grüße&lt;BR /&gt;legro</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 11:51:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>legro</dc:creator>
    <dc:date>2017-07-03T11:51:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57642#M15394</link>
      <description>&lt;DIV class="lia-message-heading lia-component-message-header"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-row lia-quilt-row-standard"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column lia-quilt-column-20 lia-quilt-column-left col-lg-12"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column-alley lia-quilt-column-alley-left"&gt;&lt;DIV class="lia-message-subject"&gt;Kein Datennetzwerk&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="lia-message-subject"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column lia-quilt-column-04 lia-quilt-column-right marginal col-md-12 col-sm-12 col-lg-12 nopaddingright"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column-alley lia-quilt-column-alley-right"&gt;&lt;DIV class="lia-message-options"&gt;&lt;DIV class="lia-menu-navigation-wrapper lia-menu-action message-menu"&gt;&lt;DIV class="lia-menu-navigation"&gt;&lt;DIV class="dropdown-default-item"&gt;&lt;A title="Optionenmenü anzeigen" href="http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kein-Datennetzwerk/qaq-p/57638#" target="_blank"&gt;Optionen&lt;/A&gt;&lt;DIV class="dropdown-positioning"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="lia-message-body lia-component-body"&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content"&gt;&lt;P&gt;Leider scheitern die Anmeldeprozesse von &lt;EM&gt;Vitotrol App&lt;/EM&gt; und &lt;EM&gt;VITOCOM 100&lt;/EM&gt;.&amp;nbsp;Auch wechselt die Verbindungs-LED nie auf grün.&amp;nbsp;In der App erscheint bei der Registrierung unserer VITOCOM 100 die&amp;nbsp;Meldung ..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kein Datennetzwerk &lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Server sind nicht erreichbar.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Änderungen werden übernommen, wenn die Verbindung zum Server hergestellt ist. ..&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOCOM 100 und Heizkessel VITODENS 300 sind per LAN-Kabel verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOCOM 100 und Router sind via LAN-Kabel verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOCOM 100 wurde via&amp;nbsp;DHCP&amp;nbsp;erfolgreich ins Heimnetz integriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VITOCOM 100 darf jeden Port öffnen, der benötigt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Netzwerk-LED blinkt orange und leuchtet anschließend dauerhaft orange, sie wechselt nicht wie beschrieben auf grün. Auch ein Neustart (Stecker ziehen) ändert nichts an diesem Verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Netzwerk funktionert intern und extern problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind ratlos. ;-(&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 05:47:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57642#M15394</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-16T05:47:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57702#M15395</link>
      <description>Hallo legro,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hast du schon mal probiert die Registrierung über die Vitodata 100 Bedienoberfläche (&lt;A href="http://www.vitodata100.com" target="_blank"&gt;http://www.vitodata100.com&lt;/A&gt;) durchzuführen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:06:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57702#M15395</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T08:06:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57705#M15396</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das war direkt der zweite Schritt. Leider mit demselben Misserfolg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da bei diesem Vorgehen die Fehlermeldung eine andere war, habe ich nun einen Verdacht. Mir wird (sinngemäß) gemeldet, dass &lt;EM&gt;ein solches Heizsystem nicht bekannt sei&lt;/EM&gt;.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich verstehe das als Hinweis, dass ggf. in unserem Heizkessel Vitodens 300 eine Einstellung fehlt, die dem System mitteilt, dass überhaupt eine Schnittstelle zu VITOCOM 100 LAN1 besteht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber ab hier weiß ich dann auch nicht weiter.&lt;img id="mansad" class="emoticon emoticon-mansad" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_man-sad.png" alt="Mann (traurig)" title="Mann (traurig)" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57705#M15396</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T08:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57713#M15397</link>
      <description>Kannst du mir bitte mal die Herstellnummer vom Vitodens nennen? Die Nummer findest du oben auf der Haube direkt auf dem Typenschild. Die Nummer von der Vitocom bräuchte ich auch mal, danke &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 11:03:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57713#M15397</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T11:03:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57716#M15398</link>
      <description>&lt;P&gt;Sollte ich nicht diese Angaben besser per Email senden, anstelle sie hier öffentlich reinzuschreiben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:13:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57716#M15398</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T12:13:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57717#M15399</link>
      <description>Du kannst mir die Daten auch gerne an Social-Media@Viessmann.com senden</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:33:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57717#M15399</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T12:33:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57718#M15400</link>
      <description>Das ist mir lieber, schließlich werden diese sensiblen Daten gewiss auch von dem ein oder anderen Hacker gerne missbraucht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Daten sind unterwegs.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:36:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57718#M15400</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-19T12:36:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57996#M15401</link>
      <description>&lt;P&gt;Mittlerweile ist das Problem via Email und Telefon gelöst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Firmware der Schnittstelle VITOCOM 100 LAN1 war so alt, dass weder via Internet noch&amp;nbsp;mittels eines USB-Sticks diese aktualisiert werden konnte. Darüber hinaus war auch die Seriennummer aus der Datenbank auf den Viessmann Servern gelöscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die VITOCOM 100 LAN1 wurde über unseren Heizungsbauer getauscht, seither funktioniert alles bestens. Die Anmeldung unserer Anlage via App funktionierte jedoch nicht;&amp;nbsp;über die Website (Gerätemanagement) klappte alles auf Anhieb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Allen Beteiligten vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 18:42:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/57996#M15401</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-28T18:42:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58044#M15402</link>
      <description>Hallo legro,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;um dich via App aufzuschalten, verwende bitte die Vitotrol App und nicht die Vitotrol Plus App. Hier kann es zu Verwechslungen kommen. Prüfe bitte auch, ob dein Handy auf dem aktuellen Softwarestand ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 07:21:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58044#M15402</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-30T07:21:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58058#M15403</link>
      <description>Ich hatte schon die richtige App verwendet. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben zwei Anlagen von euch. Bei der ersten (sogar mit Solarmodulen), war dies genau so. Weil es - vor vier Jahren - nicht via App ging, haben wir es über die Website mit Erfolg versucht. Das war mir noch in Erinnerung geblieben. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 11:34:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58058#M15403</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-30T11:34:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58059#M15404</link>
      <description>Richte mir bitte mal einen Gastzugang für Social-Media@Viessmann.com ein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 12:32:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58059#M15404</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-30T12:32:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58077#M15405</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das würde ich gerne tun, wenn ich wüsste, wie das geht und was das ist. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Meinst du damit, dass ich auf der Website Vitodata.com in meinem Account unter Administration diese Email-Adresse eintragen soll?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das habe ich gemacht.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 19:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58077#M15405</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-30T19:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58127#M15406</link>
      <description>Hallo legro,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann mich über den Gastzugang auch per App aufschalten. Versuche doch mal die Anmeldung über ein anderes Endgerät durchzuführen. Den Gastzugang kannst du jetzt wieder löschen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:13:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58127#M15406</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-03T08:13:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler: Kein Datennetzwerk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58143#M15407</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vermutlich haben wir uns missverstanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die erstmalige Registrierung unserer Anlange über die App funktionierte nicht. Hierzu musste ich über eure Website die Registrierung vornehmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nachdem unsere Anlage in euerem System ordnungsgemäß eingepflegt ist, kann ich mich auch problemlos mit der App anmelden und meine Anlage via App steuern und überwachen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;viele Grüße&lt;BR /&gt;legro</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 11:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Fehler-Kein-Datennetzwerk/m-p/58143#M15407</guid>
      <dc:creator>legro</dc:creator>
      <dc:date>2017-07-03T11:51:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
