<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitovent 300 laut" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612243#M8112</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann Sie komplett ausschalten dann ist die Anlage auch aus. Ansonsten ändert sich nichts bewusst am Luftstrom.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange sollte es dauern wenn ich von Party auf Tages-Modus umschalte, damit der Luftstrom sich bemerkbar verändern würde?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Fernbedienung benötige ich, gibt es da auch was moderneres (digitales)?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:09:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-24T14:09:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/611463#M8091</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unserer Vitovent 300 (Haus Baujahr 2005) ist in letzter Zeit ein deutlich lauter gewordener Luftstrom hörbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Geräusch wirkt nicht wie ein Defekt im klassischen Sinne (kein Klappern oder Schleifen), sondern eher so, als würde die Luft selbst mit höherer Geschwindigkeit durch die Leitungen strömen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bereits testweise den Betrieb angepasst:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Tagsüber normaler Betrieb&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Nachts reduziert bzw. teilweise ausgeschaltet&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Leider bleibt die Lautstärke des Luftstroms unverändert hoch, unabhängig von der Einstellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mögliche Ursachen, die ich bisher im Kopf habe, wären:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Verschmutzte oder zugesetzte Filter -&amp;gt; werden regelmäßig getauscht.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Veränderte Einstellungen / Volumenstrom&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Probleme in den Luftkanälen (z. B. Verengung oder Verschmutzung)&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Über Hinweise oder Tipps wäre ich sehr dankbar!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Daniel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="20240703_103914.jpg" style="width: 582px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53012i33048BD52078085D/image-dimensions/582x776?v=v2" width="582" height="776" role="button" title="20240703_103914.jpg" alt="20240703_103914.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:36:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/611463#M8091</guid>
      <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-19T08:36:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612094#M8110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich vermute, dass die Fernbedienung einen Defekt hat. Ändert sich was an dem Luftstrom, wenn du die Einstellungen darüber veränderst?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:00:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612094#M8110</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T15:00:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612243#M8112</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann Sie komplett ausschalten dann ist die Anlage auch aus. Ansonsten ändert sich nichts bewusst am Luftstrom.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange sollte es dauern wenn ich von Party auf Tages-Modus umschalte, damit der Luftstrom sich bemerkbar verändern würde?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Fernbedienung benötige ich, gibt es da auch was moderneres (digitales)?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:09:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612243#M8112</guid>
      <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T14:09:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612326#M8113</link>
      <description>&lt;P&gt;Also gibt es auch keine Änderung, wenn du auf den reduzierten Modus umschaltest? Wenn das so ist, kann durchaus auch die Steuereinheit einen defekt haben. Im Notbetrieb, nur T6 und T7 gebrückt, läuft sie im reduzierten Betrieb. Ist das nicht der Fall, hat die Steuereinheit einen defekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Bedienteil mit digitaler Anzeige kann nicht verwendet für dein Modell.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:37:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612326#M8113</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T06:37:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612474#M8117</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mir kurz erläutern wo genau ich die Brücke von T6 auf T7 setzen muss?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:16:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612474#M8117</guid>
      <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T16:16:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612537#M8118</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier empfehle ich dir, dies durch einen Fachbetrieb prüfen zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:02:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612537#M8118</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T06:02:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612635#M8119</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich die Brücke setze, läuft die Anlage im reduzierten Betrieb weiter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:09:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612635#M8119</guid>
      <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:09:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612637#M8120</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, wenn dann ein Volumenstromwechsel stattfindet, ist die Fernbedienung defekt. Die Bestellnummer lautet 7143872, allerdings ist diese nicht mehr erhältlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:18:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612637#M8120</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:18:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300 laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612639#M8122</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info - dann weiß ich wenigstens woran es liegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:20:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-laut/m-p/612639#M8122</guid>
      <dc:creator>Eckhartt</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:20:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>