    <description>&lt;P&gt;Den Lüfter kannst du über jeden Fachbetrieb bestellen. Die Bestellnummer lautet 7841024.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:46:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-20T05:46:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/586991#M7641</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe meine Lüfter nach fast 10jahren ausgebaut und gereinigt nun bekomme ich den Fehler E029.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler Wechsel auf E028 wenn man die blauen Druckschläuche vertauscht, ebenso die Lüfter Position vertauscht. &amp;nbsp;Der Fehler bleibt. Ich habe mehrfach alle Schläuche gereinigt, auf knicke geprüft und auch die Metallrohre sind durchgängig.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;der Fehler tritt immer wieder nach dem wiederstart und 2,5 Minuten auf. Die Lüftung läuft bis zu den 2,5min ohne Probleme.&lt;BR /&gt;Typ Vitovent 300w &amp;nbsp;Typ 32 s B400 aus 2016&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte dringend um Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ro74&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 11:59:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/586991#M7641</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-13T11:59:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/587446#M7644</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ro74,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:56:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/587446#M7644</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-15T12:56:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588222#M7657</link>
      <description>&lt;P&gt;7571090601053101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ H32S B400&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 08:32:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588222#M7657</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T08:32:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588223#M7658</link>
      <description>&lt;P&gt;7571090601053101&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 08:32:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588223#M7658</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T08:32:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588329#M7660</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ich gehe davon aus, dass hier der Ventilator defekt ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:59:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588329#M7660</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T12:59:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588390#M7662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider hat sich ein Tippfehler in den ersten Text eingeschlichen.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":weinendes_Gesicht:"&gt;😢&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler ist E027 oder E028, je nachdem wie die blauen Schläuche angeschlossen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Fehlverhalten ist identisch, wenn man die Lüfter tauscht, was doch gegen einen Fehler des Lüfters spricht. Da der Fehler nach meinem Verständnis durch die blaue druckschläuche verursacht wird, oder ist das nicht der Fall?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:40:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588390#M7662</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T15:40:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588487#M7665</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist korrekt. Hattest du diese einmal durchgepustet, um eine Verstopfung auszuschließen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/588487#M7665</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-19T06:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/597144#M7776</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alle Leitungen und Rohre durchgepustet. Der Fehler ist immer noch da.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mehrfach geprüft der Fehler wandert wenn man die Lüfter tauscht immer mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr. Neue Schläuche? Neuer Lüfter? Wo kann ma diese bestellen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ein Experte noch mehr aus dem lüftunganalge über eine detaildiagnose &amp;nbsp;auslesen, oder hilft dann nur der teuere Lüftertausch mit dem Risiko das der Fehler nicht verschwindet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 18:22:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/597144#M7776</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-15T18:22:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/597182#M7778</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ro74,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn doch aber der Fehler mitwandert, wenn die Lüfter getauscht werden, dann kann nur ein Defekt des Lüfters vorliegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 05:50:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/597182#M7778</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-16T05:50:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/598377#M7822</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo kann ich den Lüfter bestellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:48:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/598377#M7822</guid>
      <dc:creator>Ro74</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-19T19:48:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 300w Fehler E027</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/598411#M7824</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Lüfter kannst du über jeden Fachbetrieb bestellen. Die Bestellnummer lautet 7841024.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:46:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehler-300w-Fehler-E027/m-p/598411#M7824</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-20T05:46:26Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
