    <description>&lt;P&gt;Den Motor haben wir selbst getauscht. Das ist kein Ding. Schwiegervater hat nen Heizungsbetrieb… Preislich lag der bei um die 200€. Das ging aber noch auf Garantie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 21:00:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ceeage</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-14T21:00:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Problem mit Bypass der Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/568426#M7504</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;bei meiner Vitovent 300-F schließt der Bypass nicht, sodass dauerhaft kalte Luft ins Haus gelangt. Die Einstellungen scheinen korrekt zu sein, trotzdem lässt sich das Problem nicht erklären.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Im Sommer öffnete der Bypass zunächst nicht, und nun schließt er nicht mehr. Die Filter wurden erst kürzlich gewechselt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Können Sie mir bitte weiterhelfen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank und freundliche Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:56:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/568426#M7504</guid>
      <dc:creator>Snp</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-07T11:56:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Problem mit Bypass der Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/568822#M7511</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Snp,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;laut Lüftungsübersicht will die Anlage, dass der Bypass geschlossen ist. Dementsprechend empfehle ich, den Bypassmotor durch deinen Fachbetrieb prüfen und bei einem Defekt wechseln zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:46:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/568822#M7511</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-08T11:46:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit Bypass der Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/569918#M7516</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/57614"&gt;@Snp&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei deiner Anlage wird wie bei unserer der Bypass Motor defekt sein. Das Gerät ist der absolute Witz in Tüten. Wir haben bereits den 2. Motor und dieser ist nun auch wieder defekt. Innerhalb von 1,5 Jahren…&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 13:22:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/569918#M7516</guid>
      <dc:creator>ceeage</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T13:22:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit Bypass der Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/569980#M7517</link>
      <description>&lt;P&gt;Oh nein. Wie teuer war die Reparatur bei dir jeweils?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 19:58:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/569980#M7517</guid>
      <dc:creator>Snp</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-12T19:58:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit Bypass der Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/570465#M7520</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Motor haben wir selbst getauscht. Das ist kein Ding. Schwiegervater hat nen Heizungsbetrieb… Preislich lag der bei um die 200€. Das ging aber noch auf Garantie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 21:00:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Problem-mit-Bypass-der-Vitovent-300-F/m-p/570465#M7520</guid>
      <dc:creator>ceeage</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-14T21:00:48Z</dc:date>