    <description>&lt;P&gt;Das Lüftungsgerät ist in vier Stufen regulierbar, bringt aber auch auf der niedrigsten Stufe aktuell heiße Außenluft (35 GradCelsius) in die Wohnung! Was tun? Stecker ziehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Das Lüftungsgerät läuft zusammen mit einer Wärmepumpe Viatcal 200S&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:08:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MS285</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-15T15:08:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitalair AF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitalair-AF/m-p/556425#M7385</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Lüftungsgerät ist in vier Stufen regulierbar, bringt aber auch auf der niedrigsten Stufe aktuell heiße Außenluft (35 GradCelsius) in die Wohnung! Was tun? Stecker ziehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Das Lüftungsgerät läuft zusammen mit einer Wärmepumpe Viatcal 200S&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:08:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitalair-AF/m-p/556425#M7385</guid>
      <dc:creator>MS285</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-15T15:08:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitalair AF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitalair-AF/m-p/557052#M7394</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MS285,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;dass sich das Lüftungsgerät nicht komplett ausstellen lässt über das Zeitprogramm oder die manuelle Stufeneinstellung, ist normal. Es soll hiermit verhindert werden, dass kein Luftaustausch mehr stattfindet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:20:54 GMT</pubDate>