<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Bypass Funktion (Vitoair FS300e)" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Bypass-Funktion-Vitoair-FS300e/m-p/459152#M6268</link>
    <description>&lt;P&gt;Anlage: Vitoair FS300e&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Inbetriebnahme: September 2023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wofür genau ist der Bypass und wann geht dieser in den Betrieb? In der App sieht man keine Informationen dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 10:08:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mtimpe86</dc:creator>
    <dc:date>2024-08-14T10:08:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bypass Funktion (Vitoair FS300e)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Bypass-Funktion-Vitoair-FS300e/m-p/459152#M6268</link>
      <description>&lt;P&gt;Anlage: Vitoair FS300e&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Inbetriebnahme: September 2023&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wofür genau ist der Bypass und wann geht dieser in den Betrieb? In der App sieht man keine Informationen dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 10:08:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Bypass-Funktion-Vitoair-FS300e/m-p/459152#M6268</guid>
      <dc:creator>mtimpe86</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-14T10:08:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bypass Funktion (Vitoair FS300e)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Bypass-Funktion-Vitoair-FS300e/m-p/462071#M6371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo mtimpe86,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn der Bypass aktiv ist, wird der Wärmetauscher umfahren und die Luft nicht vorerwärmt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Bypassbedingungen sind folgende:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Alle Temperaturbedingungen müssen stimmen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Temperatur Abluft &amp;gt; Temperatur Abluft Soll + 1K Hysterese&lt;BR /&gt;Temperatur Abluft &amp;nbsp;&amp;gt; Temperatur Außenluft + 3K Hysterese&lt;BR /&gt;Temperatur Außenluft &amp;gt; Temperatur Außenluft min. &amp;nbsp;7,5 °C &amp;nbsp;(min. Temp 6,5 °C plus &amp;nbsp;1K Hysterese)&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;fällt die Temperatur bei geöffneten Bypass auf 5,5 °C &amp;nbsp;(min. Temp 6,5 °C minus 1K Hysterese) wird er geschlossen&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alle äußeren Bedingungen müssen erfüllt sein:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nachdem der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb aktiv war, wird der Bypass für 24h gesperrt.&lt;BR /&gt;Ist der Wärmeerzeuger im Heizbetrieb länger als 24h inaktiv, kann der Bypass sofort geöffnet werden. Sollte er in den Kühlbetrieb wechseln, werden die 24h aufgehoben.&lt;BR /&gt;Die Ventilator-Vorlaufzeit beträgt mindestens 600 Sekunden.&lt;BR /&gt;Nachdem das Vorheizregister gearbeitet und abgeschaltet hat, müssen mehr als 600 Sekunden abgewartet werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 08:46:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Bypass-Funktion-Vitoair-FS300e/m-p/462071#M6371</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T08:46:18Z</dc:date>
    </item>