<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415758#M5537</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Problem habe ich gestern erst erkannt, da war es ca. 9° warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, die Bestellnummer notiere ich mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normal sollten sich beide Lüfter drehen, oder?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 12:05:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>dadull1</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-24T12:05:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415314#M5532</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Vitovent, Seriennummer 7501474301194103 ist in letzter Zeit wieder lauter geworden, da möchte ich die beiden Lüfter tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte schon die Kugellager gewechselt, aber das hat wenig gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Lüfter genau muss ich dann kaufen? Kann ich die als Endkunde kaufen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich nur ein Lüfter dreht. Egal ob Intensivmodus oder Grundbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und zwar der untere der beiden Lüfter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Lüfter untereinander tausche dreht sich weiterhin nur der untere Lüfter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und zu guter letzt noch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wäre eine sinnvolle Bypass Temperatureinstellung für die Mitte Deutschlands?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 11:49:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415314#M5532</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-23T11:49:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415683#M5535</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde bei deiner Anlage ein Vorheizregister eingebaut? Kommt das nur bei tiefen Temperaturen vor?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ansonsten lautet die Bestellnummer des Lüfters 7856606.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415683#M5535</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-24T09:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415758#M5537</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Problem habe ich gestern erst erkannt, da war es ca. 9° warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, die Bestellnummer notiere ich mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normal sollten sich beide Lüfter drehen, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 12:05:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415758#M5537</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-24T12:05:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415781#M5538</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, es sollten sich beide drehen und bei 9°C Außentemperatur kann auch kein Frostschutz dafür gesorgt haben, dass dies verhindert wird. Mach doch mal einen separaten Funktionstest unter Funktionskontrolle in der Serviceebene.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 13:03:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/415781#M5538</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-24T13:03:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/416757#M5553</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Serviceebene sehe im Piktogramm dass sich beide Lüfter drehen sollten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich dort einen Funktionstest machen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 10:57:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/416757#M5553</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T10:57:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417259#M5558</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn sich beide laut Übersicht drehen sollten und einer tut es nicht, liegt es entweder am Lüfter selber, was du bereits ausgeschlossen hast, oder an der Verbindungsleitung bzw. der Reglerleiterplatte.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 09:46:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417259#M5558</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-29T09:46:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417585#M5561</link>
      <description>&lt;P&gt;Kurze Rückmeldung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Lüsterklemmenleiste an der Platine vom Vitovent war ein Kabel lose.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war der Übeltäter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke ans Forum und and &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:28:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417585#M5561</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-30T09:28:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417593#M5562</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:42:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-F-dreht-nur-einen-der-beiden-Luefter/m-p/417593#M5562</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-30T09:42:14Z</dc:date>
    </item>