    <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider finde ich in der WP-Steuerung den Punkt "Diagnose" nicht. Vermutlich muss das eine andere Codierebene sein. Ich würde ja gerne den korrekten Fehler ermitteln, das sollte dann die Behebung auch leichter machen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:05:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kai_s</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-17T08:05:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/395670#M5349</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Viessmann-Nutzer. Mein Vitovent 300-W ist gestern Abend ausgefallen. Die Ventilatoren stehen komplett still. Der angezeigte Fehlercode ist E027. Ich habe leider keine Doku gefunden, in der die Fehlercodes aufgelistet sind. Kennt jemand die Bedeutung dieses Fehlercodes? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:22:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/395670#M5349</guid>
      <dc:creator>CyMaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T09:22:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/395872#M5350</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo CyMaier,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hierzu konnte ich folgendes finden:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/d6225ef8-5b80-4900-abf5-53ecd02d1f9b.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 14:00:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/395872#M5350</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T14:00:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/396525#M5352</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo-Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Fehlercodebeschreibung. Ich habe darauf alle Schläuche, die Ventilatoren, den Innenraum und den Wärmetauscher gereinigt. Die Ventilatoren, der Innenraum und der Wärmetauscher waren schon etwas verschmutzt, es war aber nur ein leichter Belag. Die Schläuche waren meines Erachtens alle frei. Zu meiner Überraschung lief der Vitovent nach dem Zusammenbau wieder problemlos, wie am ersten Tag. Die Regelung der Zu- und Abluftmenge funktionierte wieder perfekt (was vorher auch nicht mehr der Fall war). Offenbar reagiert das System sehr sensibel auf Verschmutzungen. Gut zu wissen für das nächste Mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:23:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/396525#M5352</guid>
      <dc:creator>CyMaier</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-10T10:23:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/396957#M5354</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für Info und schön, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:16:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/396957#M5354</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-11T14:16:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/411682#M5472</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht passt es auch zum Thema. Mir zeigt die Vitovent nicht E027 sondern lediglich E0 in der Steuerung der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitotronic 200 (Typ WO1C) an. Was kann das sein? Filter habe ich vor 6 Wochen gewechselt. Da war noch alles wunderbar.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/411682#M5472</guid>
      <dc:creator>kai_s</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T15:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412079#M5479</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo kai_s,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Wärmepumpenregelung meldet bei einer Fehlermeldung auf der Lüftungsanlage die Meldung 0E als übergeordnete Meldung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der genaue Fehlercode muss dann in der Diagnose ausgelesen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;„Diagnose“ &amp;gt;„Lüftung“&amp;gt; „Meldungshistorie“&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 10:50:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412079#M5479</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T10:50:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412081#M5480</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Wärmepumpenregelung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 10:53:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412081#M5480</guid>
      <dc:creator>kai_s</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T10:53:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412084#M5481</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja in der Wärmepumpenregelung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 11:03:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412084#M5481</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-16T11:03:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412425#M5490</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider finde ich in der WP-Steuerung den Punkt "Diagnose" nicht. Vermutlich muss das eine andere Codierebene sein. Ich würde ja gerne den korrekten Fehler ermitteln, das sollte dann die Behebung auch leichter machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:05:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412425#M5490</guid>
      <dc:creator>kai_s</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T08:05:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412434#M5491</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit OK + Menü gleichzeitig gedrückt halten kommst du in die Serviceebene.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:12:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/412434#M5491</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T08:12:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehlercode Vitovent 300-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Fehlercode-Vitovent-300-W/m-p/417628#M5563</link>
      <description>&lt;P&gt;Summasummarum: Es hat funktioniert. Enthalpie-Wärmetauscher erneut gereinigt. Davor im Oktober. Jetzt ist alles prima.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:46:23 GMT</pubDate>