    <title>Thema "Vitovent 300-w falsch angeschlossen" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/334837#M4646</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo an die Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich denke das meine Lüftungsanlage falsch angeschlossen ist. Auf dem 1.Bild sind links die beiden Leitungen die in bzw. aus den Räumen kommen. Rechts&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20213i858519DA87C1D94E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;die beiden von und nach aussen. Laut Montageanleitung und den Bildern sollte es doch genau Spiegelverkehrt sein oder sehe ich es falsch. Der blaue Punkt ist doch die Luft, die von Außen in die Anlage eingezogen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230510_111255.jpg" style="width: 3000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20210i14E1AF193A0F70F7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230510_111255.jpg" alt="20230510_111255.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230510_110405.jpg" style="width: 3000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20211i6F1C9434711C54FD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230510_110405.jpg" alt="20230510_110405.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20212i994EE718AEDD961F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" alt="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2023 11:10:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Raphael19</dc:creator>
    <dc:date>2023-05-10T11:10:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300-w falsch angeschlossen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/334837#M4646</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo an die Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich denke das meine Lüftungsanlage falsch angeschlossen ist. Auf dem 1.Bild sind links die beiden Leitungen die in bzw. aus den Räumen kommen. Rechts&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20213i858519DA87C1D94E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20230510_130835_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;die beiden von und nach aussen. Laut Montageanleitung und den Bildern sollte es doch genau Spiegelverkehrt sein oder sehe ich es falsch. Der blaue Punkt ist doch die Luft, die von Außen in die Anlage eingezogen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230510_111255.jpg" style="width: 3000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20210i14E1AF193A0F70F7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230510_111255.jpg" alt="20230510_111255.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20230510_110405.jpg" style="width: 3000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20211i6F1C9434711C54FD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20230510_110405.jpg" alt="20230510_110405.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/20212i994EE718AEDD961F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" alt="Screenshot_20230510_112457_Adobe Acrobat.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 May 2023 11:10:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/334837#M4646</guid>
      <dc:creator>Raphael19</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-10T11:10:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-w falsch angeschlossen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/348178#M4842</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Raphael19,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Du hast recht, dort, wo du den blauen Punkt gesetzt hast, das ist die Außenluftansaugung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:34:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/348178#M4842</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-03T13:34:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-w falsch angeschlossen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/348287#M4844</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage ist jetzt richtig angeschlossen. Wurde auch komplett gereinigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raphael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 05:20:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-falsch-angeschlossen/m-p/348287#M4844</guid>
      <dc:creator>Raphael19</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-04T05:20:47Z</dc:date>