    <description>&lt;P&gt;Hallo Meike,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Luftqualitätssensor erfasst ca. 1000 verschiedene Substanzen. Die Einzelwerte werden dabei unterschiedlich gewichtet und zu einem CO2-Äquivalent umgerechnet. Dadurch ergibt sich folgendes Regelverhalten:&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&amp;nbsp;Min -&amp;gt; 450 ppm CO2 ca. 40% relative Feuchte&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Max -&amp;gt; 2000 ppm CO2 ca. 75% relative Feuchte&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;dazwischen ist die Kennlinie linear&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die relative Luftfeuchte wird erfasst und ebenfalls in diese CO 2-Äquivalente umgerechnet. Dabei werden jedoch jahreszeitlich bedingte langsame Änderungen der Luftfeuchte herausgerechnet, um zu verhindern, dass das Lüftungsgerät bei schwülen Sommerbedingungen permanent mit einem hohen Volumenstrom arbeitet . Aufgrund der Vielzahl&lt;BR /&gt;der Einflüsse auf das Regelsignal, sind diese Werte als Anhaltswerte zu betrachten. In der Praxis kann die Regelcharakteristik z.B. mit einem reinen CO2-Sensor oder einem Hygrometer nicht überprüft werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:36:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-20T11:36:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/253179#M3924</link>
      <description>&lt;P&gt;Welchen Parameter misst der Luftfeuchtesensor für die Steuerung? Relative Feuchte, Taupunkttemperatur oder absoltue Feuchte? wird auch die Feuchte der Außenluft gemessen und die Lüftung darauf abgestimmt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:06:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/253179#M3924</guid>
      <dc:creator>Meike1</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-26T09:06:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/256647#M3959</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Meike1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Luftqualitätssensor passt den Luftvolumenstrom automatisch entsprechend der relativen Luftfeuchte und/oder der Mischgaskonzentration im Raum automatisch an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 12:47:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/256647#M3959</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-12T12:47:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259357#M3976</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dane für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Zahlenwert für die relative Feuchte soll erzielt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meike&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:33:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259357#M3976</guid>
      <dc:creator>Meike1</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-20T09:33:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259358#M3977</link>
      <description>&lt;P&gt;jetzt nochmal im Detail: bei welcher relativen Feuchte wird der Volumenstrom ganz gezielt erhöht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:37:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259358#M3977</guid>
      <dc:creator>Meike1</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-20T09:37:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259413#M3979</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Meike,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Luftqualitätssensor erfasst ca. 1000 verschiedene Substanzen. Die Einzelwerte werden dabei unterschiedlich gewichtet und zu einem CO2-Äquivalent umgerechnet. Dadurch ergibt sich folgendes Regelverhalten:&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&amp;nbsp;Min -&amp;gt; 450 ppm CO2 ca. 40% relative Feuchte&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Max -&amp;gt; 2000 ppm CO2 ca. 75% relative Feuchte&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;dazwischen ist die Kennlinie linear&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die relative Luftfeuchte wird erfasst und ebenfalls in diese CO 2-Äquivalente umgerechnet. Dabei werden jedoch jahreszeitlich bedingte langsame Änderungen der Luftfeuchte herausgerechnet, um zu verhindern, dass das Lüftungsgerät bei schwülen Sommerbedingungen permanent mit einem hohen Volumenstrom arbeitet . Aufgrund der Vielzahl&lt;BR /&gt;der Einflüsse auf das Regelsignal, sind diese Werte als Anhaltswerte zu betrachten. In der Praxis kann die Regelcharakteristik z.B. mit einem reinen CO2-Sensor oder einem Hygrometer nicht überprüft werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:36:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259413#M3979</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-20T11:36:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259436#M3981</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Mühe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h. dieser Sensor ist für eine Kellerlüftung völlig ungeeigent, weil ich dort ja durch die Sommerkondensfeuchte eher dauerhaft bei &amp;gt; 75 % liege und der Lüfter aufgrund der Voreinstellung den Raum bei sommerlichen Temperaturen zusätzlich auffeuchtet. Liege ich da richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es von Viessmann eine Alternative zum Belüften von Kellerräumen? Am besten noch mit Vergleich der Luftfeuchte außen und innen (absolute Feuchte)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meike&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259436#M3981</guid>
      <dc:creator>Meike1</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-20T12:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 200-D Luftqualitätssensor: Parameter für die Luftfeuchte</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259460#M3984</link>
      <description>&lt;P&gt;Das was du suchst ist ehe rein Klimagerät, womit du den Keller auf die ideale Luftfeuchte bekommst. Ein normales Lüftungsgerät kann das nicht leisten, dieses entspricht der Funktion einer Fensterlüftung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:08:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-200-D-Luftqualitaetssensor-Parameter-fuer-die-Luftfeuchte/m-p/259460#M3984</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-20T13:08:12Z</dc:date>