    <description>&lt;P&gt;Bei der dynamischen Regulierung erfolgt eine schnellere Umschaltung der Bypassklappe als bei der sanften Regulierung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 05:41:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2022-07-25T05:41:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoair FS 300e Lüfter Stufen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/243329#M3784</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe zurzeit die Vitoair FS 300e im Einsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese steuert sich auch über die Vicare app.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglich ist es, 4 Stufen auszuwählen. ich habe nur das Gefühl. Das Stufe 1-3 keine Änderungen sind und bei Stufe 4 merke ich einen merklichen unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf den Bild in der APP ist zu sehen, dass bei Stufe 1-3 steht "dies muss von einem Fachpartner durchgeführt werden".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verschwindet der Text dann aus der APP? Den bei Bild 2 sieht man, das eig. die Stufen eingestellt worden sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besteht auch die Möglichkeit Stufe 1-3 umzubenennen? In einer PDF zu diesem Gerät habe ich die Möglichkeit gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 08:26:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/243329#M3784</guid>
      <dc:creator>BenniB187</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-01T08:26:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoair FS 300e Lüfter Stufen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/246508#M3835</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo BenniB187,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Text "Die Stufen wurden von deinem Fachpartner festgelegt" bedeutet, dass die Einstellungen der Luftmenge von deinem Fachbetrieb vorgenommen werden müssen. Entsprechend der Konfiguration läuft auch jede Lüfterstufe mit dem eingestellten Wert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 07:14:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/246508#M3835</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-20T07:14:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoair FS 300e Lüfter Stufen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247297#M3849</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, danke Mittlerweile habe ich es verstanden :).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heißt den beim Bypass Dynamische und Sanfte Regulierung. Aus sollte klar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:06:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247297#M3849</guid>
      <dc:creator>BenniB187</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-24T16:06:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoair FS 300e Lüfter Stufen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247346#M3850</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der dynamischen Regulierung erfolgt eine schnellere Umschaltung der Bypassklappe als bei der sanften Regulierung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 05:41:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247346#M3850</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-25T05:41:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoair FS 300e Lüfter Stufen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247866#M3860</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Das interessiert mich auch. Kann das wirklich nur der Fachpartner? Wie genau? Über viGuide? Keine Chance mehr dass der Endkunde sowas selber einstellt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 19:43:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitoair-FS-300e-Luefter-Stufen/m-p/247866#M3860</guid>
      <dc:creator>saibot</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-26T19:43:56Z</dc:date>