    <description>&lt;P&gt;Hallo mlauss,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;so genau kann ich es dir leider nicht sagen. Bei dem fertigen Verbindugnsstecker ist es in jedem Fall so, dass der mittlere Pin identisch ist zum Anschluss am WO1C-Regler. Sollte es Kommunikationsprobleme geben, empfehle ich, die beiden Äußeren an der Wärmepumpe oder eben am Lüftungsgerät zu tauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 12:10:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-15T12:10:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178031#M2885</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde gerne eine Vitovent 300-W H32S per Modbus mit einer Vitotronic WO1C verbinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beide Geräte stehen in verschiedenen Stockwerken, ein 4-poliges Kabel zur Verbindung existiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lautet die Pinbelegung des Stecker X15 der Vitovent (siehe Bild).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 12:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178031#M2885</guid>
      <dc:creator>mlauss</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-14T12:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178159#M2889</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo mlauss,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;so genau kann ich es dir leider nicht sagen. Bei dem fertigen Verbindugnsstecker ist es in jedem Fall so, dass der mittlere Pin identisch ist zum Anschluss am WO1C-Regler. Sollte es Kommunikationsprobleme geben, empfehle ich, die beiden Äußeren an der Wärmepumpe oder eben am Lüftungsgerät zu tauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 12:10:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178159#M2889</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-15T12:10:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178162#M2890</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hast du vielleicht ein Bild vom Kabel am X15 der 300-W&amp;nbsp; und vom Stecker 241 an der WO1C ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Farben würden schon helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Manuel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 12:15:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178162#M2890</guid>
      <dc:creator>mlauss</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-15T12:15:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178316#M2899</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider kann ich dir keine Farben nennen. Wie geschrieben, ist der mittlere Pin gleich. Bei den Äußeren hast du eine 50%ige Chance, direkt den richtigen zu erwischen. Ansonsten tauschst du halt einfach einmal die beiden Äußeren an der Wärmepumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 05:36:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/178316#M2899</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-17T05:36:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/182596#M3009</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab das jetzt ausprobiert.&amp;nbsp; Die WO1C erkennt am Modbus2 keine weiteren Teilnehmer, egal wie die äußeren Pins eingestellt sind.&amp;nbsp; Das Kabel habe ich durchgepiepst und ist i.O.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Muss an der WO1C noch etwas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gemacht werden damit der Teilnehmer am Modbus2 gesehen wird? (Lüftung freigeben z.b.? )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Manuel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 11:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/182596#M3009</guid>
      <dc:creator>mlauss</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-05T11:44:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/183578#M3020</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo mlauss,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;ja, es muss in der Parametrierung das richtige Lüftungsgerät ausgewählt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 10:43:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/183578#M3020</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-18T10:43:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-W H32S: Pinbelegung Stecker X15 (Modbus)?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-H32S-Pinbelegung-Stecker-X15-Modbus/m-p/187459#M3110</link>
      <description>&lt;P&gt;Pinbelegung X15 an Vitovent 300-W H323&amp;nbsp; ist (von links nach rechts):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Modbus-, Modbus+, Masse. (im Bild im 1. Post, Pin1 = Modbus-, Pin2=Modbus+, Pin3=Masse).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings wird die Vitovent von der WO1C nur am Modbus1 Stecker (X18) erkannt; da hängt aber schon&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Kältekreisregler der WP dran. Dafür gibts dann aber eine Modbus-Verteilplatine,&amp;nbsp; dann funktionierts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>