<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37829#M2023</link>
    <description>Hatte mich falsch ausgedrückt. Die Steuereingänge der Hilfsschütze direkt an 211 ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;A1 des K3-Hilfsschützes direkt an 211.5&lt;BR /&gt;21 des K3-Hilfsschützes direkt an 211.1&lt;BR /&gt;22 des K3-Hilfsschützes an R7-M (Vitosolic 200 SD4)&lt;BR /&gt;die beiden A2 an die N-Klemmleiste der Wärmepumpenregelung oder am gemeinsamen N in Verteilung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wärmepumpenregelung, NC-Box und SD4 hängen zusammen an einen Stromkreis (16A)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;So richtig?&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:36:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>NTT</dc:creator>
    <dc:date>2016-08-15T13:36:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37819#M2021</link>
      <description>&lt;P&gt;Es geht um den elektrischen Anschluss meines Einsspeichersystems:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komponenten:&lt;BR /&gt;Vitocal 343-G BWT 341.B06 (6 kW)&lt;BR /&gt;Vitotronic 200 WO1C&lt;BR /&gt;VITOSOLIC 200 SD4&lt;BR /&gt;Vitocell 100&lt;BR /&gt;NC-Box&lt;BR /&gt;Vitovent 300-F&lt;BR /&gt;Vitocomfort 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Unterlagen (ID: 4605571_1504_04) sollen die Hilfsschütze (K1-K3) u.a.&amp;nbsp;an 211.5 und 211.1 angeschlossen werden. Wie werden die in der Wärmepumpenregelungseinheit angeschlossen? Die zu schaltende Phase direkt an der Buchse 211 und N an X2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 12:13:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37819#M2021</guid>
      <dc:creator>NTT</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-15T12:13:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37822#M2022</link>
      <description>Nein, dann würde ja der volle Nennstrom wieder über die Leiterplatte fließen.&lt;BR /&gt;Entweder die Netzzuleitung der Wärmepumpenregelung "abzweigen" oder dafür einen eigenen Stromkreis verwenden.&lt;BR /&gt;A1 der Schütze werden dann an 211.1 + 211.5 angeschlossen. Die beiden A2 an der N- Klemmleiste</description>
      <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 12:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37822#M2022</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-15T12:44:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37829#M2023</link>
      <description>Hatte mich falsch ausgedrückt. Die Steuereingänge der Hilfsschütze direkt an 211 ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;A1 des K3-Hilfsschützes direkt an 211.5&lt;BR /&gt;21 des K3-Hilfsschützes direkt an 211.1&lt;BR /&gt;22 des K3-Hilfsschützes an R7-M (Vitosolic 200 SD4)&lt;BR /&gt;die beiden A2 an die N-Klemmleiste der Wärmepumpenregelung oder am gemeinsamen N in Verteilung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wärmepumpenregelung, NC-Box und SD4 hängen zusammen an einen Stromkreis (16A)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;So richtig?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:36:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37829#M2023</guid>
      <dc:creator>NTT</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-15T13:36:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37830#M2024</link>
      <description>Exakt!</description>
      <pubDate>Mon, 15 Aug 2016 13:39:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37830#M2024</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-15T13:39:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss  Hilfsschütze Eisspeichersystem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37886#M2025</link>
      <description>Ich bitte noch um Überprüfung des NC-Box-Anschlusses:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;X2.1, x5, x2.2 der NC-Box als Spannungsversorgung (Last)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;X2.3, x5 der NC-Box auf Platine der Wärmepumpenregelung&lt;BR /&gt;X2.4 der NC-Box an 211.5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Netz für NC-Box , SD4 und die Wärmepumpenregelung sind an einem Stromkreis mit 16A abgesichert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es für 211.1 und 211.5 mehrfach Anschlussmöglichkeiten oder trenne ich die Leitung auf?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 09:04:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37886#M2025</guid>
      <dc:creator>NTT</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-17T09:04:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss Hilfsschütze Eisspeichers...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37907#M2026</link>
      <description>Hallo NTT,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die elektrischen Anschlüsse deiner Wärmepumpenanlage müssen genauso, wie im elektrischen Installationsschema ID: 4605571 angegeben, ausgeführt werden. Ich empfehle dir, dies durch deinen Elektrofachbetrieb ausführen zu lassen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 06:17:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37907#M2026</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-18T06:17:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss Hilfsschütze Eisspeichers...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37919#M2027</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Info.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Kollege "Hausdoc" hatte auch schon auf die Frage geantwortet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bin die Elektrofachkraft. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bräuchte daher noch eine Antwort auf meinen Beitrag:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bitte noch um Überprüfung des NC-Box-Anschlusses:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;X2.1, x5, x2.2 der NC-Box als Spannungsversorgung (Last)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;X2.3, x5 der NC-Box auf Platine der Wärmepumpenregelung&lt;BR /&gt;X2.4 der NC-Box an 211.5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Netz für NC-Box , SD4 und die Wärmepumpenregelung sind an einem Stromkreis mit 16A abgesichert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es für 211.1 und 211.5 mehrfach Anschlussmöglichkeiten oder trenne ich die Leitung auf?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;NTT&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 08:40:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37919#M2027</guid>
      <dc:creator>NTT</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-18T08:40:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Elektrischer Anschluss Hilfsschütze Eisspeichers...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37928#M2028</link>
      <description>Das ist richtig, da ich aber nicht weiß, ob dein Schema bezüglich des Verdrahtungsplans vollständig ist, habe ich es dir nochmal per Mail zukommen lassen. Dort ist ersichtlich, wie die Verdrahtung auszuführen ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:49:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Elektrischer-Anschluss-Hilfsschuetze-Eisspeichersystem/m-p/37928#M2028</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-18T12:49:29Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
