    <title>Thema "Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit..." in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108241#M1577</link>
    <description>Sorry, jetzt ist er da.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:32:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2019-06-03T08:32:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vitovent 300-F mit Enthalpiewärmetauscher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108101#M1574</link>
      <description>In Z-51.3-335 ist nur die Standardversion gelistet. Ich  bräuchte den zertifizierten Wärmerückgewinnungsgrad um die Eignung für die Förderung nach dem 10.000 Häuser Programm einschätzen zu können.</description>
      <pubDate>Wed, 29 May 2019 11:44:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108101#M1574</guid>
      <dc:creator>Ramue</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-29T11:44:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108231#M1575</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ramue,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;im angehängten Dokument findest du den Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:33:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108231#M1575</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-03T08:33:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108233#M1576</link>
      <description>Anhang fehlt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:01:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108233#M1576</guid>
      <dc:creator>Ramue</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-03T08:01:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108241#M1577</link>
      <description>Sorry, jetzt ist er da.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:32:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108241#M1577</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-03T08:32:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108251#M1578</link>
      <description>Das Produktdatenblatt kenne ich natürlich. In der DIBt Zulassung steht aber z.B. für das Gerät mit Standard Wärmetauscher nur ein Wert von 83% statt der 85% aus dem Produktdatenblatt. Da kann also was nicht stimmen. Deswegen hätte ich den Wert von 108% für die Variante mit Enthalpiewärmetauscher gerne ebenfalls nochmal in der DIBt Zulassung verifiziert. 2% entscheiden ggf. über 9.000€ Förderung. Da muss ich schon sicher sein, dass der Wert auch anerkannt wird.</description>
      <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:02:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/108251#M1578</guid>
      <dc:creator>Ramue</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-03T10:02:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109208#M1579</link>
      <description>Hallo Ramue,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;deine Anfrage wurde nicht vergessen. Ich benötige aber noch etwas Zeit, bis ich eine entsprechende Antwort für dich habe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 07:48:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109208#M1579</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-18T07:48:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109210#M1580</link>
      <description>Alles klar. Danke für die Info!</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 08:04:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109210#M1580</guid>
      <dc:creator>Ramue</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-18T08:04:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109714#M1581</link>
      <description>Hallo Ramue,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe von unserem Produktmanagement eine Antwort hierzu bekommen. Eine DIBt-Zulassung für den Vitovent 300-F mit Enthalpiewärmetauscher haben wir nicht beantragt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 10:47:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109714#M1581</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-25T10:47:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Woher bekomme ich die DIBt Zulassung für die Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109735#M1582</link>
      <description>Schade, dann scheidet dass Gerät wohl aus. Danke für‘s dranbleiben!</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 13:49:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Woher-bekomme-ich-die-DIBt-Zulassung-fuer-die-Vitovent-300-F-mit/m-p/109735#M1582</guid>
      <dc:creator>Ramue</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-25T13:49:10Z</dc:date>