      <title>Wie muss ich meine Vitovent 300 einstellen um eine Nachtkühlung zu erreichen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Wie-muss-ich-meine-Vitovent-300-einstellen-um-eine-Nachtkuehlung/m-p/137749#M1528</link>
      <description />
      <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 15:08:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Wie-muss-ich-meine-Vitovent-300-einstellen-um-eine-Nachtkuehlung/m-p/137749#M1528</guid>
      <dc:creator>Lindemer</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-19T15:08:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie muss ich meine Vitovent 300 einstellen um ei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Wie-muss-ich-meine-Vitovent-300-einstellen-um-eine-Nachtkuehlung/m-p/137767#M1529</link>
      <description>Hallo Lindemer,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei deinem Vitovent 300-W ist der Bypass für das passive Kühlen aktiv, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
■ Die Raumtemperatur (Ablufttemperatur) ist höher als die Außenlufttemperatur.&lt;BR /&gt;
■ Die Raumtemperatur (Ablufttemperatur) überschreitet die „Raum-Solltemperatur“ um 2 °C.&lt;BR /&gt;
■ Die Außenlufttemperatur liegt über 7 °C.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>