<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Passives Kühlen via Bypass - Vitovent 300-F" in Lüftung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Passives-Kuehlen-via-Bypass-Vitovent-300-F/m-p/106036#M1383</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich betreibe seit November 2018 eine Vitocal 333G Wärmepumpe mit Vitovent 300-F Lüftung als Kombination.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt hat es Außen ja auch mal mehr C° als die im Parameter "&lt;EM&gt;&lt;SPAN class="RadAjaxPanel" style="height: 100%;"&gt;(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur&lt;/SPAN&gt;&lt;/EM&gt;" eingestellten &lt;STRONG&gt;16 °C&lt;/STRONG&gt;. Dies sei wohl die Mindest Zuluft-Temperatur für Bypass. Bei Unterschreitung wird passiv Kühlen unterdrückt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nun hat es bei mir aktuell 10:30 Uhr morgens &lt;STRONG&gt;18,7 °C &lt;/STRONG&gt;Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher)&lt;BR /&gt;Der „&lt;EM&gt;Raumtemperatur-Sollwert 7D08&lt;/EM&gt;“ ist auf &lt;STRONG&gt;20 °C &lt;/STRONG&gt;gestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2160i98D56B8612E05DCF/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Lueftung_Uebersicht.jpg" title="Lueftung_Uebersicht.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Serviuceanleitung die Bedingung für Passives Kühlen EIN &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen:&lt;BR /&gt;■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) &amp;lt;&lt;BR /&gt;Ablufttemperatur abzüglich 4 K&lt;BR /&gt;■ Zulufttemperatur &amp;gt; „Min. Zulufttemperatur für&lt;BR /&gt;Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K&lt;BR /&gt;■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) &amp;gt;&lt;BR /&gt;„Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich&lt;BR /&gt;1,5 K&lt;BR /&gt;■ Ablufttemperatur &amp;gt; „Raumtemperatur-Sollwert&lt;BR /&gt;7D08“ zuzüglich 1 K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird&lt;BR /&gt;passives Kühlen nicht eingeschaltet (Bypass nicht&lt;BR /&gt;aktiv):&lt;BR /&gt;■ Eine Sensor- oder Ventilatorstörung ist aufgetreten.&lt;BR /&gt;■ Frostschutz ist aktiv.&lt;BR /&gt;■ Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der&lt;BR /&gt;auch die belüfteten Räume versorgt („Heizkreis für&lt;BR /&gt;Sperrung Bypassklappe 7D21“).&lt;BR /&gt;Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise&lt;BR /&gt;zugeführte Wärme über den Bypass nach außen&lt;BR /&gt;geführt wird.&lt;BR /&gt;■ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ ist um min. 4 K&lt;BR /&gt;höher eingestellt als „Raumtemperatur Normal&lt;BR /&gt;2000“.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Parameter „&lt;EM&gt;Heizkreis für Sperrung Bypassklappe 7D21&lt;/EM&gt;“ ist bei mir auf "&lt;STRONG&gt;7 Bit&lt;/STRONG&gt;" Standard eingestellt. Ich habe in der Vitocall 333G Wärmepumpe 2 Heizkreise, wobei HK1 für Lüftung und HK2 für Heizen/Warmwasser ist. Der Heizkreis sollte also kein Thema für die Sperrung der Bypassklappe sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2161iCBF82314A81B83D7/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Sperrung_HK.jpg" title="Sperrung_HK.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gestern z.B. waren es außen &lt;STRONG&gt;25,8 °C &lt;/STRONG&gt;max und der Bypass der Lüftung wurde auch nicht aktiviert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2155i06BA2E3512F0AAA6/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Aussentemperatur.png" title="Aussentemperatur.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann mir wer sagen, wieso der Bypass bei mir nicht aktiv wird?&lt;BR /&gt;Wo liegt der Fehler?&lt;/P&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;LI-WRAPPER&gt;&lt;/LI-WRAPPER&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:47:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-26T06:47:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Passives Kühlen via Bypass - Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Passives-Kuehlen-via-Bypass-Vitovent-300-F/m-p/106036#M1383</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich betreibe seit November 2018 eine Vitocal 333G Wärmepumpe mit Vitovent 300-F Lüftung als Kombination.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt hat es Außen ja auch mal mehr C° als die im Parameter "&lt;EM&gt;&lt;SPAN class="RadAjaxPanel" style="height: 100%;"&gt;(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur&lt;/SPAN&gt;&lt;/EM&gt;" eingestellten &lt;STRONG&gt;16 °C&lt;/STRONG&gt;. Dies sei wohl die Mindest Zuluft-Temperatur für Bypass. Bei Unterschreitung wird passiv Kühlen unterdrückt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nun hat es bei mir aktuell 10:30 Uhr morgens &lt;STRONG&gt;18,7 °C &lt;/STRONG&gt;Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher)&lt;BR /&gt;Der „&lt;EM&gt;Raumtemperatur-Sollwert 7D08&lt;/EM&gt;“ ist auf &lt;STRONG&gt;20 °C &lt;/STRONG&gt;gestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2160i98D56B8612E05DCF/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Lueftung_Uebersicht.jpg" title="Lueftung_Uebersicht.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Serviuceanleitung die Bedingung für Passives Kühlen EIN &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen:&lt;BR /&gt;■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) &amp;lt;&lt;BR /&gt;Ablufttemperatur abzüglich 4 K&lt;BR /&gt;■ Zulufttemperatur &amp;gt; „Min. Zulufttemperatur für&lt;BR /&gt;Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K&lt;BR /&gt;■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) &amp;gt;&lt;BR /&gt;„Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich&lt;BR /&gt;1,5 K&lt;BR /&gt;■ Ablufttemperatur &amp;gt; „Raumtemperatur-Sollwert&lt;BR /&gt;7D08“ zuzüglich 1 K&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird&lt;BR /&gt;passives Kühlen nicht eingeschaltet (Bypass nicht&lt;BR /&gt;aktiv):&lt;BR /&gt;■ Eine Sensor- oder Ventilatorstörung ist aufgetreten.&lt;BR /&gt;■ Frostschutz ist aktiv.&lt;BR /&gt;■ Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der&lt;BR /&gt;auch die belüfteten Räume versorgt („Heizkreis für&lt;BR /&gt;Sperrung Bypassklappe 7D21“).&lt;BR /&gt;Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise&lt;BR /&gt;zugeführte Wärme über den Bypass nach außen&lt;BR /&gt;geführt wird.&lt;BR /&gt;■ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ ist um min. 4 K&lt;BR /&gt;höher eingestellt als „Raumtemperatur Normal&lt;BR /&gt;2000“.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Parameter „&lt;EM&gt;Heizkreis für Sperrung Bypassklappe 7D21&lt;/EM&gt;“ ist bei mir auf "&lt;STRONG&gt;7 Bit&lt;/STRONG&gt;" Standard eingestellt. Ich habe in der Vitocall 333G Wärmepumpe 2 Heizkreise, wobei HK1 für Lüftung und HK2 für Heizen/Warmwasser ist. Der Heizkreis sollte also kein Thema für die Sperrung der Bypassklappe sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2161iCBF82314A81B83D7/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Sperrung_HK.jpg" title="Sperrung_HK.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gestern z.B. waren es außen &lt;STRONG&gt;25,8 °C &lt;/STRONG&gt;max und der Bypass der Lüftung wurde auch nicht aktiviert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2155i06BA2E3512F0AAA6/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Aussentemperatur.png" title="Aussentemperatur.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann mir wer sagen, wieso der Bypass bei mir nicht aktiv wird?&lt;BR /&gt;Wo liegt der Fehler?&lt;/P&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV id="" class="" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; overflow-y: hidden; visibility: visible; height: auto;"&gt;
&lt;DIV class="DeviceEventGroupPnlContent" style="visibility: visible; height: auto;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;LI-WRAPPER&gt;&lt;/LI-WRAPPER&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:47:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Passives-Kuehlen-via-Bypass-Vitovent-300-F/m-p/106036#M1383</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-26T06:47:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Passives Kühlen via Bypass - Vitovent 300-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Passives-Kuehlen-via-Bypass-Vitovent-300-F/m-p/106037#M1384</link>
      <description>Hier noch ein paar aktuelle Daten vom HK1 und der Lüftung:&lt;BR /&gt;Heizkreis 1&lt;BR /&gt;Betriebsstatus Heizkreis A1/HK1	Standby&lt;BR /&gt;Bedienbetriebsart Heizkreis A1/HK1	2 – Heizen/Kühlen/WW&lt;BR /&gt;(2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	18 °C&lt;BR /&gt;Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	21,9 °C&lt;BR /&gt;(2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	14 °C&lt;BR /&gt;(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	20 °C&lt;BR /&gt;(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	0,2&lt;BR /&gt;(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	0 K&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	Aus&lt;BR /&gt;Ferienprogramm HK1	Aus&lt;BR /&gt;Vorlauftemperatur Sekundär 1	20,7 °C&lt;BR /&gt;Vorlauftemp. Soll HK1	0 °C&lt;BR /&gt;Heizkreis 1 Kühlfunktion vorhanden	Nein&lt;BR /&gt;Partybetrieb HK1	Aus&lt;BR /&gt;Sparbetrieb HK1	Aus&lt;BR /&gt;Kühlung für HK1	nicht vorhanden&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lüftung&lt;BR /&gt;Betriebsprogramm	Lüftungsautomatik&lt;BR /&gt;Betriebsstatus	Nennlüftung&lt;BR /&gt;Intensivbetrieb	Aus&lt;BR /&gt;Grundbetrieb	Aus&lt;BR /&gt;(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur	16 °C&lt;BR /&gt;Feuchte	53 %&lt;BR /&gt;Elektrisches Vorheizregister	0 %&lt;BR /&gt;Filterstandzeit Tage	305 Tage&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anlage&lt;BR /&gt;Aussentemperatur	19,8 °C&lt;BR /&gt;Betriebsstatus Anlage	Normalbetrieb&lt;BR /&gt;Heizperiode HK1	Nein&lt;BR /&gt;Heizperiode HK2	Ja&lt;BR /&gt;Heizwasser-Pufferspeichertemperatur	23 °C&lt;BR /&gt;Betriebsstatus Pufferspeicher	Normalbetrieb&lt;BR /&gt;Ventil Heizen/Kühlen	Heizen&lt;BR /&gt;Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger	Aus&lt;BR /&gt;Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	0 Stunden&lt;BR /&gt;Sammelstörung	Aus&lt;BR /&gt;(7777) Teilnehmernummer	1&lt;BR /&gt;Ext. Aufschaltung 0..10V	0 %&lt;BR /&gt;Datum und Uhrzeit WPR	25.04.2019 11:47:51&lt;BR /&gt;Anlagenschema	6: 1 HK + 1 MHK + WW&lt;BR /&gt;Bautrocknung HK1	0&lt;BR /&gt;Bautrocknung HK2	0&lt;BR /&gt;Frostschutz HK1	Nein&lt;BR /&gt;Frostschutz HK2	Nein&lt;BR /&gt;Frostschutz HK3	Nein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wärmepumpe&lt;BR /&gt;Sekundärpumpe	Aus&lt;BR /&gt;Ventil Heizen/WW	Heizen&lt;BR /&gt;Betriebsstd. Verdichter	1028,2 Stunden&lt;BR /&gt;Anzahl Einschalt. Verdichter	2501&lt;BR /&gt;E-Heizung Stufe 1	Aus&lt;BR /&gt;E-Heizung Stufe 1	210,87 Stunden&lt;BR /&gt;E-Heizung Stufe 2	Aus&lt;BR /&gt;E-Heizung Stufe 2	238,05 Stunden&lt;BR /&gt;Vorlauftemperatur Primärquelle	17,4 °C&lt;BR /&gt;Rücklauftemperatur Primärquelle	18 °C&lt;BR /&gt;Jahresarbeitszahl	5,1&lt;BR /&gt;Jahresarbeitszahl Heizen	5,5&lt;BR /&gt;Jahresarbeitszahl WW	3,7&lt;BR /&gt;Verdichter	Aus&lt;BR /&gt;Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe)	Aus&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:21:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Passives-Kuehlen-via-Bypass-Vitovent-300-F/m-p/106037#M1384</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-25T09:21:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
