    <description>&lt;P&gt;Hallo DrSnude,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;um hierzu eine genaue Aussage treffen zu können, sollte dein Fachbetrieb ggf. überprüfen, woran es liegen kann. Klar, wenn der Aufstellraum unbeheizt ist und auch kalte Luft vom Keller abgesogen wird, kann es daran liegen. Es könnte aber auch an einer Toleranz vom Temperatursensor liegen. Genaueres sollte vor Ort erörtert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:26:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2018-04-03T14:26:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300-w Ablufttemperatur verstehen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76078#M1114</link>
      <description>Wir sind in ein Haus gezogen, in dem eine Vitovent 300-w installiert ist. Ich habe mich hierzu etwas eingelesen und die Bypass Funktion interessiert mich. Nun wundert mich, dass die angezeigte Ablufttemperatur deutlich unter der tatsächlichen Raumtemperatur liegt. Wie ist das zu erklären? Die Anlage steht in einem unbeheizten Nebenzimmer, bringt das die Messung durcheinander? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Kann man den Temperaturfühler verlegen? Danke euch!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;P. S. Die Raumtemperatur liegt bei ca 20° in den Wohnräumen, es wird aber auch Luft aus dem Keller abgezogen, wo es etwas kühler ist.</description>
      <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:15:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76078#M1114</guid>
      <dc:creator>DrSnude</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-02T17:15:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-w Ablufttemperatur verstehen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76150#M1115</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DrSnude,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;um hierzu eine genaue Aussage treffen zu können, sollte dein Fachbetrieb ggf. überprüfen, woran es liegen kann. Klar, wenn der Aufstellraum unbeheizt ist und auch kalte Luft vom Keller abgesogen wird, kann es daran liegen. Es könnte aber auch an einer Toleranz vom Temperatursensor liegen. Genaueres sollte vor Ort erörtert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:26:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76150#M1115</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-03T14:26:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-w Ablufttemperatur verstehen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76219#M1116</link>
      <description>Hallo, danke für Ihre Antwort! Ich würde zunächst gerne selbst ein wenig auf Suche gehen. Wo genau sitzt denn der Temperatursensor für die Abluft? Innerhalb des Gehäuses oder in einem der Zugänge?&lt;BR /&gt;Vielen Dank und viele Grüße, Stefan</description>
      <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 13:50:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76219#M1116</guid>
      <dc:creator>DrSnude</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-04T13:50:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-w Ablufttemperatur verstehen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-w-Ablufttemperatur-verstehen/m-p/76249#M1117</link>
      <description>Hallo DrSnude,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;um den Temperatursensor zu prüfen, sollte man den Widerstandswert des Abluft-Temperatursensors mit dem Verlauf der Kennlinie vergleichen. Hierzu muss mit einem Multimeter an der Reglerplatine Kontakt X7 gemessen werden. Der Abluft-Temperatursensor ist einsehbar, wenn man den Abluftstutzen im Luftkanal des Vitovent demontiert. Diese Überprüfung sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, °ch</description>