    <description>Hallo Herr Flo_Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;habe den Fehler jetzt gefunden. In den Einstellungen war der Sersor auf "0" gestellt, ich habe diese Einstellung auf "1" im Menü gesetzt und jetzt regelt die Anlage selber. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Steffen K.</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:45:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Eiki</dc:creator>
    <dc:date>2018-06-25T10:45:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitovent 300-W Feuchtesensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80486#M102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es geht um meine Zentral Lüftungsanlage Vitovent 300-W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An diesem Modell habe ich den Feuchtesensor Viessmann ZK02539 (Zentral) in der Abluftleitung montiert und an der Vitovent 300-W angeschlossen (Steckplatz X4).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe dann alle Zeitprogramme gelöst und die Lüftung läuft jetzt nur auf Stufe 1 und das unabhängig von der Luftfeuchte im Haus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss an der Vitovent&amp;nbsp; 300-W noch was umgestellt werden oder durch den Heizungsmonteur noch was frei geschaltet werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundliche Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steffen K.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Jun 2018 12:36:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80486#M102</guid>
      <dc:creator>Eiki</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-23T12:36:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-W Feuchtesensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80532#M103</link>
      <description>Hallo Eiki,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir mitteilen, welches Bedienteil du hast oder ob du das Lüftungsgerät über ein anderes Heizgerät steuerst? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 06:37:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80532#M103</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-25T06:37:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-W Feuchtesensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80586#M104</link>
      <description>Hallo Herr Flo_Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;habe den Fehler jetzt gefunden. In den Einstellungen war der Sersor auf "0" gestellt, ich habe diese Einstellung auf "1" im Menü gesetzt und jetzt regelt die Anlage selber. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Steffen K.</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:45:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80586#M104</guid>
      <dc:creator>Eiki</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-25T10:45:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitovent 300-W Feuchtesensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80663#M105</link>
      <description>Vielen Dank für die Info. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 05:22:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Vitovent-300-W-Feuchtesensor/m-p/80663#M105</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-06-26T05:22:35Z</dc:date>